партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАдресный расширитель "С2000-АР2 исп. 02" и извещатель пожарный дымовой линейный "ИПДЛ-Д-I/4р"

Инсталляция, монтаж » Адресный расширитель "С2000-АР2 исп. 02" и извещатель пожарный дымовой линейный "ИПДЛ-Д-I/4р"

Всем привет.
Зашли на объект, ведём монтаж по чужому проекту.
Проектировщик забабахал следующее решение. В помещении установлены извещатель пожарный дымовой линейный "ИПДЛ-Д-I/4р" в количестве 3 шт. на ополовиненном расстоянии друг от друга. Все данные извещатели (согласно структурной схеме) подключены к только к одному адресному расширителю "С2000-АР2 исп. 02". На листе схемы подключений в проекте данный проектировщик вставил схему вариантов расключений адресного расширителю "С2000-АР2 исп. 02" (приведена на сайте болида тут - http://prntscr.com/q6h6jv). Нехороший человек
Вопрос. Возможно ли расключить 3 шт. извещателей пожарных дымовых линейных "ИПДЛ-Д-I/4р" на адресный расширитель "С2000-АР2 исп. 02" (1 шт.) для получений сообщений "Внимание" и "Неисправность"??
P.S. Знаю что у адресного расширителя "С2000-АР2 исп. 02" можно выставить только тип входа 2 (комбинированный), но теплю надежды что есть решение. Покупка ещё одного адресного расширителя "С2000-АР2 исп. 02" - крайний случай.

4 года 3 месяца назад

avatar
Если смотреть в таблицу 2 в РЭ от КДЛ, то там нет Внимания, только Пожар. Получить Пожар и/или Неисправность используя один из шс можно, одна из жил кабеля проходит через НЗ контакты неисправности всех извещателей, ну и подключение согласно схемы с добавочным/шунтирующим и оконечным резистором по клеммам Пожар. Срабатывает неисправность, шлейф в обрыве, вот вам неисправность, только на каком конкретно, надо уже смотреть индикацию извещателя. Срабатывает реле пожар, вносит сопротивление в цепь, региструется сигнал пожар, как-то так.

Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад

Я бы наверное на вашем месте еще озадачился со сбросом пожара, так как эти извещатели надо дергать по питанию, т.е. запитывать их от выходов СП2 исп.02, КПБ или подобных, с назначением задержки взятия и командой реле  выключение на время перед взятием. Сработал датчик, сняли с охраны, питание подается, так как извещателей больше одно в шс и надо чтобы индикация пожар сохранилась, для точного определения. Далее берется шс на охрану, идет задержка взятия, например 15-20 сек. по этому событию реле снимает питание на датчиках, секунды на 3 или 5, подает, датчики через время восстанавливаются, заканчивается задержка взятия, если все в норме, то раздел встает на охрану. Время задержки взятия = время отключения реле + время перехода извещателя в дежурный режим (написано в РЭ на конкретный извещатель) + запас пару сек.

Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад

Сброс пожара - не проблема. Имеются свободные "сухие" контакты.

Пушкарёв Николай Павлович 4 года 3 месяца назад

Если смотреть в таблицу 2 в РЭ от КДЛ, то там нет Внимания, только Пожар. Получить Пожар и/или Неисправность используя один из шс можно, одна из жил кабеля проходит через НЗ контакты неисправности всех извещателей, ну и подключение согласно схемы с добавочным/шунтирующим и оконечным резистором по клеммам Пожар. Срабатывает неисправность, шлейф в обрыве, вот вам неисправность, только на каком конкретно, надо уже смотреть индикацию извещателя. Срабатывает реле пожар, вносит сопротивление в цепь, региструется сигнал пожар, как-то так.

И расключить на разные входа АР2 - один неисправность, второй пожар (или наоборот).

Баулин Владимир Александрович 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4286 раз

ЗАДАН

4 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР2 исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.