Добой ночи всем кто не спит. Посоветуйте кто нибудь. Схема токова- орион про локальная сеть езернет рс 232 пульт далее риборы. Работет в своей подсети. Добавили еще два езернета уже в другой подсети. Подсети объеденили все пингуеться. Во всех подсетях ви сит еще интилект. Связисты дали только 2 м.б. сети. Настройки портов айпишников машрутизация кофигурация все верно. Согласовано многими людми а также тех потдержкой болида. С сервака через службу орион 2 опрашиваю езернетки. Старая которая работала видна. Две добавленых не вижу. Добавляю в упроге вручную вижу езенетки другой подсети приборы не видны. Две езернетки другой подсети стоят удалена. Еду на место цепляюсь к езернетки ноутом задаю айпишник сервака он в тойже подсети что и езернетка которая работает, упрогом орионом 2 службой опрашиваю езернетки. Вижу их, ставлю пульт в режим програмироания вижу все приборы. Но при этом не вижу езернетку первую которая видна с сервака.А две новых которые в свой посети между собой видны через службу орион2.Связисты кричат что поснимали с портов все оганичения должно работать но нефига. С сервака в орионе ро немогу орсить приборы. Ядро ориона запускаю компорт первой езернетки работает пакеты уходят, и приходят. компрты новых уходят но не приходят. Местные кричат что не совместимость езернеток и ориона. Я так не думаю это бред версия езернеток 2.52. Думаю что гдето косяк в связи. Кто что думает? Подскажите бьюсь третий день. Уехать домой не могу, а так хочется. Если есть идеи или совет наберите по тел. перезвоню пообщяемся. Думали человек 10 у всех идеи кончились. У колег такаеже фигня езернетки увидели а приборы не в какую.(89204844256)Валентин. 5 лет назад Валентин 3Конечно косяки в локалке. Всё через одно место. Пусть IT-ники ваши отдельный VLAN создадут и всё туда запихнут - всё и заработает. У нас было так - отдельный VLAN для интерфейса, отдельный для Рупор-200, отдельный для сервака с РМ операторов. Маршруты прописаны. Трясите IT отдел свой, пусть немного бестолковкой подумают.
– Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не буду плодить темы. 4 года 11 месяцев назад Филимонов Андрей Сергеевич 62И если на том С2000-Ethernet, что не отваливался, редактирование списка удаленных устройств нормальное (рис.2), то у второго (рис.1) стало невозможно добавить еще одно устройство - тоько отредактировать первое. В качестве второго устройства добавлял IP-адрес компьютера, с которого собираюсь смотреть подключенные по RS485 устройства. Связь была потеряна именно с тем С2000-Ethernet, к которому были подключены приборы (АСПТ и Сигнал). За час до потери связи была сработка Сигнал20М на пожар. Ко второму С2000-Ethernet подключена только С2000М, но Если вчера видел через сеть на виртуальном com-порте С2000М и в Uprog и в Pprog и даже! читал конфигурацию из С2000М, то сегодня не смог увидеть С2000М, хотя ничего не изменилось. Ноутбук был введен в режим гиберинации и через день выведен из него. Никакие действия не помогли увидеть С2000М. Но система пока работает. Структура сети на предприятии элементарная. – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скажите еще пожалуйста - а может ли элементарная структура вида 4 года 11 месяцев назад Филимонов Андрей Сергеевич 62куда уж явнее;)
Прозрачный режим. Осуществляет передачу данных из интерфейса RS-232 или RS-485 в Ethernet и обратно. Предназначен для использования как в составе системы «Орион» (протокол «Орион» и «Орион Про»), так и других систем (Рисунок 2). – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 11 месяцев назад Куда уж явнее что?
Что не может работать? Так на (Рисонок 2) нарисовано именно что С2000М соединена с остальными приборами по Ethernet. Если может работать - почему не хочет? – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 11 месяцев назад Собрано по схеме А стр.8 , схеме 3 стр.26?
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ещё вопрос по этому прибору. 4 года 11 месяцев назад Сергей М 1Попробуй так::
установи тайминги по табл.7 из РЭ, если считать лениво, оба эзернета в режиме прозрачности, ПКУ в режиме компьютер, протокол орион-про, скорость портов 9600 везде. ЗЫ: а зачем на стороне АРМа эзернет? прошка и без него прекрасно обходиться. – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, только нет АРМ и других приборов на стороне С2000М - только С2000М 4 года 11 месяцев назад Филимонов Андрей Сергеевич 62Это чистая схема А, должно всё работать.
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 11 месяцев назад Конечно, получив уверование, что прозрачный режим работает, более усиленно бы настраивал,
но навреное для пожарной сигнализации режим "Мастер" предпочтительнее все-таки. Да и от добра добра не ищут. Лишь бы больше не уходил в аут C2000-Ethernet. – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 11 месяцев назад Раньше они только в прозрачном режиме и могли нормально работать:)
А зачем у вас в таблице еще айпишники, если соединение точка-точка между двумя эзернетами? – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 11 месяцев назад Чтобы удаленно, подключившись компьютером к Ethernet видеть приборы, подключенные к RS485 C2000-Ethernet.
Долго колдовал, чтобы увидеть эти приборы - и однажды увидел. Может добавление компьютера в список удаленных устройств помогло? Даже из Pproga из С2000M через Ethernet конфига начала читаться. Но на следующий день уже не смог повторить фокус. Может виделись приборы на RS485, когда в прозрачном режиме стояли C2000-Ethernet? Это логично предположить что опрос приборов может идти только в прозрачном режиме. Как-то глючно все при работе Uprog с 2.70 версией. – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 11 месяцев назад Я же добавил компьютер вторым устройством в список удаленных устройств, когда C2000-Ethernet находился в прозрачном режиме, а затем уже перевел в режим Master.
Устройство (компьютер) то осталось в списке удаленных устройств. Завис именно тот C2000-Ethernet, который был Master-ом и после сработки и интенсивного опроса. Может из-за второго устройства в списке устройств и завис? – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 11 месяцев назад Чтобы удаленно, подключившись компьютером к Ethernet видеть приборы, подключенные к RS485 C2000-Ethernet. в таком случае получится, что эти приборы будут одновременно опрашивать с2000м и орион, а так не делают - стабильной связи не будет. На RS485 должна быть только одна "голова", раз есть пульт, то он и будет "головой". – Волков Андрей 4 года 11 месяцев назад Речь идет о подключении для конфигурирования.
2000М будет в режиме программирования и не будет головой. – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А какие могут быть причины недоступности полей добавления удаленных устройств, что на перфом скриншоте? 4 года 11 месяцев назад Филимонов Андрей Сергеевич 62хз, не сталкивался, попробуй перепрошить, или залить новую конфу, конфу то ты меняешь сначала не в самом приборе а только в программе, если она не дает этого сделать значит либо конфа битая либо с упрогом что-то не так. Я с эзернетами редко дело имею, а когда приходиться делаю всё тупо по РЭ, не оригинально, безовсяких тайных знаний но это работает, просто инструкцию нужно внимательно прочитать:)
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года 11 месяцев назад Потому что прибор в master режиме, в таком режиме он отправляет только на slave, нет нужды в остальных полях.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад Наверное это очевидно, но сбило с толку то, что до этого (после того как пропала связь и пришлось сбрасывать на заводские) сперва пытался настроить в прозрачном режиме и поэтому удалось добавить вторую строчку в список удаленных устройств обеих С2000-Ethernet.
Затем один из них стал Master, но вторая строчка так и осталась. Наверное поля редактирования стали и тогда недоступные, но не обратил внимание. – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |