Добой ночи всем кто не спит. Посоветуйте кто нибудь. Схема токова- орион про  локальная сеть езернет рс 232 пульт далее риборы. Работет в своей подсети. Добавили еще два езернета уже в другой подсети. Подсети объеденили все пингуеться. Во всех подсетях ви сит еще интилект. Связисты дали только 2 м.б. сети. Настройки портов айпишников машрутизация кофигурация все верно. Согласовано многими людми а также тех потдержкой болида. С сервака через службу орион 2 опрашиваю езернетки. Старая которая работала видна. Две добавленых не вижу. Добавляю в упроге вручную вижу езенетки другой подсети приборы не видны. Две езернетки другой подсети стоят удалена. Еду на место цепляюсь к езернетки ноутом задаю айпишник сервака он в тойже подсети что и езернетка которая работает, упрогом орионом 2 службой опрашиваю езернетки. Вижу их, ставлю пульт в режим програмироания вижу все приборы. Но при этом не вижу езернетку первую которая видна с сервака.А две новых которые в свой посети между собой видны через службу орион2.Связисты кричат что поснимали с портов все оганичения должно работать но нефига. С сервака в орионе ро немогу орсить приборы. Ядро ориона запускаю компорт первой езернетки работает пакеты уходят, и приходят. компрты новых уходят но не приходят. Местные кричат что не совместимость езернеток и ориона. Я так не думаю это бред версия езернеток 2.52. Думаю что гдето косяк в связи. Кто что думает? Подскажите бьюсь третий день. Уехать домой не могу, а так хочется. Если есть идеи или совет наберите по тел. перезвоню пообщяемся. Думали человек 10 у всех идеи кончились. У колег такаеже фигня езернетки увидели а приборы не в какую.(89204844256)Валентин.

4 года 3 месяца назад

avatar
показывайте все настройки: новых сом-портов (да и старого тоже, для сравнения), езернетов.

Волков Андрей 4 года 3 месяца назад

Конечно косяки в локалке. Всё через одно место. Пусть IT-ники ваши отдельный VLAN создадут и всё туда запихнут - всё и заработает. У нас было так - отдельный VLAN для интерфейса, отдельный для Рупор-200, отдельный для сервака с РМ операторов. Маршруты прописаны. Трясите IT отдел свой, пусть немного бестолковкой подумают.

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Не буду плодить темы.
Скажите пожалуйса: вот простояла сеть вида С2000M-C2000-Ethernet-Сеть-С2000-Ethernet-приборы.
Простояло 10 часов после запуска в норме и потерялась связь.
Оказалось, что отвалился один С2000-Ethernet.
Он не виделся даже при подключении компьютера к нему на прямую ни по новому IP ни по дефолтному.
Появился он только после сброса на заводские настройки.
Версия 2.70.
Что может быть?
Вот теперь, если он опять выкинет такой финт, поеду менять эти С2000-Ethernet на 2017 года выпуска.

4 года 2 месяца назад

avatar



И если на том С2000-Ethernet, что не отваливался, редактирование списка удаленных устройств нормальное (рис.2), то у второго (рис.1) стало невозможно добавить еще одно устройство - тоько отредактировать первое.
В качестве второго устройства добавлял IP-адрес компьютера, с которого собираюсь смотреть подключенные по RS485 устройства.
Связь была потеряна именно с тем С2000-Ethernet, к которому были подключены приборы (АСПТ и Сигнал).
За час до потери связи была сработка Сигнал20М на пожар.

Ко второму С2000-Ethernet подключена только С2000М, но

Если вчера видел через сеть на виртуальном com-порте С2000М и в Uprog и в Pprog и даже! читал конфигурацию из С2000М,
то сегодня не смог увидеть С2000М, хотя ничего не изменилось.
Ноутбук был введен в режим гиберинации и через день выведен из него.
Никакие действия не помогли увидеть С2000М.
Но система пока работает.
Структура сети на предприятии элементарная.

Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скажите еще пожалуйста -  а может ли элементарная структура вида
С2000M-C2000-Ethernet-Сеть-С2000-Ethernet-приборы
в принципе работать в прозрачном режиме?
чот не получилось,а в руководстве по эксплуатации нет явного указания на то, что не может 

4 года 2 месяца назад

avatar
куда уж явнее;)
Прозрачный режим. Осуществляет передачу данных из интерфейса RS-232 или RS-485 в Ethernet и обратно. Предназначен для использования как в составе системы «Орион» (протокол «Орион» и «Орион Про»), так и других систем (Рисунок 2).

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 2 месяца назад

Куда уж явнее что?
Что не может работать?
Так на (Рисонок 2) нарисовано именно что С2000М соединена с остальными приборами по Ethernet.
Если может работать - почему не хочет?

Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Собрано по схеме А стр.8 , схеме 3 стр.26?

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ещё вопрос по этому прибору.
Необходимо настроить связь  АРМ Орион ПРО --232-->C2000-Ethernet ----обычный Патч-корд---->C2000-Ethernet --232-->C2000 M и обратно. Не получается настроить связь между двумя C2000-Ethernet в режиме прозрачности. Подскажите пожалуйста.

4 года 2 месяца назад

avatar
Попробуй так::
установи тайминги по табл.7 из РЭ, если считать лениво, оба эзернета в режиме прозрачности, ПКУ в режиме компьютер, протокол орион-про, скорость портов 9600 везде.

ЗЫ:
а зачем на стороне АРМа эзернет? прошка и без него прекрасно обходиться.

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, только нет АРМ и других приборов на стороне С2000М - только С2000М

4 года 2 месяца назад

avatar
Это чистая схема А, должно всё работать.

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 2 месяца назад

Конечно, получив уверование, что прозрачный режим работает, более усиленно бы настраивал,
но навреное для пожарной сигнализации режим "Мастер" предпочтительнее все-таки.
Да и от добра добра не ищут.
Лишь бы больше не уходил в аут C2000-Ethernet.

Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Раньше они только в прозрачном режиме и могли нормально работать:)
А зачем у вас в таблице еще айпишники, если соединение точка-точка между двумя эзернетами?

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 2 месяца назад

Чтобы удаленно, подключившись компьютером к Ethernet видеть приборы, подключенные к RS485 C2000-Ethernet.
Долго колдовал, чтобы увидеть эти приборы - и однажды увидел.
Может добавление компьютера в список удаленных устройств помогло?
Даже из Pproga из С2000M через Ethernet конфига начала читаться.
Но на следующий день уже не смог повторить фокус.

Может виделись приборы на RS485, когда в прозрачном режиме стояли  C2000-Ethernet? 
Это логично предположить что опрос приборов может идти только в прозрачном режиме.

Как-то глючно все при работе Uprog с 2.70 версией.

Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Я же добавил компьютер вторым устройством в список удаленных устройств, когда C2000-Ethernet находился в прозрачном режиме, а затем уже перевел в режим Master.
Устройство (компьютер) то осталось в списке удаленных устройств.
Завис именно тот C2000-Ethernet, который был Master-ом и после сработки и интенсивного опроса.
Может из-за второго устройства в списке устройств и завис?

Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Чтобы удаленно, подключившись компьютером к Ethernet видеть приборы, подключенные к RS485 C2000-Ethernet.

в таком случае получится, что эти приборы будут одновременно опрашивать с2000м и орион, а так не делают - стабильной связи не будет. На RS485 должна быть только одна "голова", раз есть пульт, то он и будет "головой".

Волков Андрей 4 года 2 месяца назад

Речь идет о подключении для конфигурирования.
2000М будет в режиме программирования и не будет головой.

Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А какие могут быть причины недоступности полей добавления удаленных устройств, что на перфом скриншоте?

4 года 2 месяца назад

avatar
хз, не сталкивался, попробуй перепрошить, или залить новую конфу, конфу то ты меняешь сначала не в самом приборе а только в программе, если она не дает этого сделать значит либо конфа битая либо с упрогом что-то не так. Я с эзернетами редко дело имею, а когда приходиться делаю всё тупо по РЭ, не оригинально, безовсяких тайных знаний но это работает, просто инструкцию нужно внимательно прочитать:)

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 2 месяца назад

Потому что прибор в master режиме, в таком режиме он отправляет только на slave, нет нужды в остальных полях.

Тремасов Константин Александрович 4 года 2 месяца назад

Наверное это очевидно, но сбило с толку то, что до этого (после того как пропала связь и пришлось сбрасывать на заводские) сперва пытался настроить в прозрачном режиме и поэтому удалось добавить вторую строчку в список удаленных устройств обеих С2000-Ethernet.
Затем один из них стал Master, но вторая строчка так и осталась. Наверное поля редактирования стали и тогда недоступные, но не обратил внимание.

Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4072 раза

ЗАДАН

4 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.