Добрый день, впервые столкнулся с настройкой данного оборудования, читал инструкции, смотрел вебинары, потратил много времени, но автоматика не работает, а сдавать работу надо уже завтра. Могли бы вы помочь с конфигурацией?
 
Что имеем:
1. основной насос    + ШКП;
2. резервный насос   + ШКП;
3. эл. контактный манометр ДМ 2010Ф;
4. кнопки без фиксации нажатия для дистанционного пуска, расположенные у пожарных     кранов;
5. Поток-3Н (вер.1.10);
6. С2000М (вер.3.13);
7. Поток-БКИ (вер.2.0);
8 . РИП-12 исп.51.
 
Конфигурация Uprog во вложении.
Конфигурация PProg во вложении.
Схема подключенного оборудования во вложении.
 
Вопросы:
На Потоке-БКИ не работает раздел «насосная станция» - светятся индикаторы «блокировка пуска» и «автоматика откл». А так же не работает  кнопка «тест»;
Для сведения: ключа нет. «как активировать автоматику?»
 
На кнопки дистанционного включения насосы не реагируют, хотя на с2000м приходит информация «активация УДП». «не реагирует я полагаю из-за «Блокировки пуска»?»
 
Если манипулировать контактами манометра, то при понижении уставки «Блокировка пуска» ниже существующего давления срабатывает индикатор «неисправность» на Потоке-3Н и БКИ. При повышении «неисправность» пропадает.
 
Добавочные резисторы (1,5кОм) не применялись из-за их отсутствия в наличии. Можно ли не применять их соответственно настроив вместо «КЗ» какое-то событие?
Можно ли использовать один эл. контактный манометр с настроенными ШС «Блокировка пуска» и «Выход на режим»?
 
Кнопки дист. Включения должны быть с фиксацией? Можно ли не меняя кнопок использовать промежуточное реле с подхватом катушки?
 

10 месяцев 11 дней назад

avatar
На Потоке-БКИ не работает раздел «насосная станция» - светятся индикаторы «блокировка пуска» и «автоматика откл». А так же не работает  кнопка «тест»;
 

Индикация приведена в документации на Поток-БКИ. Включение двух индикаторов "блокировка авт." и "авт.отключена"  означает "блокировку автоматики" блока Поток-3Н.
Для сведения: ключа нет. «как активировать автоматику?»

 Доступ к кнопкам управления блока Поток-БКИ возможен только с помощью прописанного ключа в PProg с полномочиями управления автоматикой.
На кнопки дистанционного включения насосы не реагируют, хотя на с2000м приходит информация «активация УДП». «не реагирует я полагаю из-за «Блокировки пуска»?»

 Блок не реагирует из-за "Блокировки автоматики".
Если манипулировать контактами манометра, то при понижении уставки «Блокировка пуска» ниже существующего давления срабатывает индикатор «неисправность» на Потоке-3Н и БКИ. При повышении «неисправность» пропадает.

 Судя по всему, речь идет о датчике, подключенном к КЦ  с типом ШС№3 "выход на режим", а не КЦ с типом ШС№7 "блокировка пуска". Именно КЦ "выход на режим" при понижении давления ниже "городского" в дежурном режиме работы системы выдает "неисправность", т.к. пожара и активации нет, насосы не работают, а давление поднялось до рабочего - это неисправность.
Добавочные резисторы (1,5кОм) не применялись из-за их отсутствия в наличии. Можно ли не применять их соответственно настроив вместо «КЗ» какое-то событие?

Системы обеспечения пож.безопасности должны настраиваться и подлючаться в соответствии с проектной документацией. Физически настроить, конечно, можно, система у нас гибко настраиваемая, но только при условии, что это не станция пожаротушения, а технологическая станция, где не важно, от чего активировать запуск насосов: от сработки датчика  или от случайного замыкание проводки.
Если система отвечает за пож.безопасность объекта защиты, настоятельно рекомендуем приобрети резисторы в необходимом количестве (1,5 кОм, 0,5 Вт, +-5%).
Согласно ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.3.1.б требуется контроль линий на КЗ и обрыв.
Можно ли использовать один эл. контактный манометр с настроенными ШС «Блокировка пуска» и «Выход на режим»?

 Можно, если у Вас датчик с двумя уставками. То есть в одном корпусе 2 независимо работающих датчика.
Кнопки дист. Включения должны быть с фиксацией? Можно ли не меняя кнопок использовать промежуточное реле с подхватом катушки?

 Могут быть без фиксации, но удержание кнопки должно быть не менее 3 секунд, чтобы сформировалось событие.
Настоятельно рекомендуется применять кнопки дистанционного пуска с сертификатом соответствия 123-№ФЗ. Еще раз напомню, что настроить можно по всякому, но только если речь идет не о системах обеспечения пожарной безопаснсоти. Системы обеспечения пож.безопасности должны настраиваться и подлючаться в соответствии с проектной документацией.

Янковая Ольга Ивановна 10 месяцев 11 дней назад

Ольга Ивановна не сочтите меня занудой,но если бы все системы настраивались согласно проекта,то 80% объектов в жизни бы не сдались органам ГПН. Вот согласно нормативной документации это да,но никак не проектной.

Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ольга благодарю за ответ. Все настроил и работает. Единственное уточнение: 
на с2000 извещение "блокировка пуска", из-за этого
на потоке-бки светятся "блок авт"и "авт откл". Получается принудительно насосы не включить?
 

10 месяцев 6 дней назад

avatar
 
СП 31-110-03 7.11 Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов должно быть местное, непосредственно у электродвигателей. Кроме того, необходимо предусматривать их дистанционное включение со шкафов пожарных кранов.


Получается,что можно.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 6 дней назад

Получается принудительно насосы не включить?

подходите к ШКП, ключом переводите в ручной режим, включаете. Принудительно же)

Волков Андрей 10 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1756 раз

ЗАДАН

10 месяцев 11 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.