Добрый день, впервые столкнулся с настройкой данного оборудования, читал инструкции, смотрел вебинары, потратил много времени, но автоматика не работает, а сдавать работу надо уже завтра. Могли бы вы помочь с конфигурацией? 4 года 11 месяцев назад Цанга Максим Владимирович 3Ольга Ивановна не сочтите меня занудой,но если бы все системы настраивались согласно проекта,то 80% объектов в жизни бы не сдались органам ГПН. Вот согласно нормативной документации это да,но никак не проектной.
– Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ольга благодарю за ответ. Все настроил и работает. Единственное уточнение: 4 года 10 месяцев назад Цанга Максим Владимирович 3
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад Получается принудительно насосы не включить? подходите к ШКП, ключом переводите в ручной режим, включаете. Принудительно же) – Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Индикация приведена в документации на Поток-БКИ. Включение двух индикаторов "блокировка авт." и "авт.отключена" означает "блокировку автоматики" блока Поток-3Н.
Доступ к кнопкам управления блока Поток-БКИ возможен только с помощью прописанного ключа в PProg с полномочиями управления автоматикой.
Блок не реагирует из-за "Блокировки автоматики".
Судя по всему, речь идет о датчике, подключенном к КЦ с типом ШС№3 "выход на режим", а не КЦ с типом ШС№7 "блокировка пуска". Именно КЦ "выход на режим" при понижении давления ниже "городского" в дежурном режиме работы системы выдает "неисправность", т.к. пожара и активации нет, насосы не работают, а давление поднялось до рабочего - это неисправность.
Системы обеспечения пож.безопасности должны настраиваться и подлючаться в соответствии с проектной документацией. Физически настроить, конечно, можно, система у нас гибко настраиваемая, но только при условии, что это не станция пожаротушения, а технологическая станция, где не важно, от чего активировать запуск насосов: от сработки датчика или от случайного замыкание проводки.
Если система отвечает за пож.безопасность объекта защиты, настоятельно рекомендуем приобрети резисторы в необходимом количестве (1,5 кОм, 0,5 Вт, +-5%).
Согласно ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.3.1.б требуется контроль линий на КЗ и обрыв.
Можно, если у Вас датчик с двумя уставками. То есть в одном корпусе 2 независимо работающих датчика.
Могут быть без фиксации, но удержание кнопки должно быть не менее 3 секунд, чтобы сформировалось событие.
Настоятельно рекомендуется применять кнопки дистанционного пуска с сертификатом соответствия 123-№ФЗ. Еще раз напомню, что настроить можно по всякому, но только если речь идет не о системах обеспечения пожарной безопаснсоти. Системы обеспечения пож.безопасности должны настраиваться и подлючаться в соответствии с проектной документацией.
– Кочеткова Ольга Ивановна 4 года 11 месяцев назад
#ссылка