партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблемы с настройкой автоматики пожаротушения (Поток-3Н, ШКП, Поток-БКИ, С2000М)

Инсталляция, монтаж » Проблемы с настройкой автоматики пожаротушения (Поток-3Н, ШКП, Поток-БКИ, С2000М)

Добрый день, впервые столкнулся с настройкой данного оборудования, читал инструкции, смотрел вебинары, потратил много времени, но автоматика не работает, а сдавать работу надо уже завтра. Могли бы вы помочь с конфигурацией?
 
Что имеем:
1. основной насос    + ШКП;
2. резервный насос   + ШКП;
3. эл. контактный манометр ДМ 2010Ф;
4. кнопки без фиксации нажатия для дистанционного пуска, расположенные у пожарных     кранов;
5. Поток-3Н (вер.1.10);
6. С2000М (вер.3.13);
7. Поток-БКИ (вер.2.0);
8 . РИП-12 исп.51.
 
Конфигурация Uprog во вложении.
Конфигурация PProg во вложении.
Схема подключенного оборудования во вложении.
 
Вопросы:
На Потоке-БКИ не работает раздел «насосная станция» - светятся индикаторы «блокировка пуска» и «автоматика откл». А так же не работает  кнопка «тест»;
Для сведения: ключа нет. «как активировать автоматику?»
 
На кнопки дистанционного включения насосы не реагируют, хотя на с2000м приходит информация «активация УДП». «не реагирует я полагаю из-за «Блокировки пуска»?»
 
Если манипулировать контактами манометра, то при понижении уставки «Блокировка пуска» ниже существующего давления срабатывает индикатор «неисправность» на Потоке-3Н и БКИ. При повышении «неисправность» пропадает.
 
Добавочные резисторы (1,5кОм) не применялись из-за их отсутствия в наличии. Можно ли не применять их соответственно настроив вместо «КЗ» какое-то событие?
Можно ли использовать один эл. контактный манометр с настроенными ШС «Блокировка пуска» и «Выход на режим»?
 
Кнопки дист. Включения должны быть с фиксацией? Можно ли не меняя кнопок использовать промежуточное реле с подхватом катушки?
 

5 лет назад

avatar
На Потоке-БКИ не работает раздел «насосная станция» - светятся индикаторы «блокировка пуска» и «автоматика откл». А так же не работает  кнопка «тест»;
 

Индикация приведена в документации на Поток-БКИ. Включение двух индикаторов "блокировка авт." и "авт.отключена"  означает "блокировку автоматики" блока Поток-3Н.
Для сведения: ключа нет. «как активировать автоматику?»

 Доступ к кнопкам управления блока Поток-БКИ возможен только с помощью прописанного ключа в PProg с полномочиями управления автоматикой.
На кнопки дистанционного включения насосы не реагируют, хотя на с2000м приходит информация «активация УДП». «не реагирует я полагаю из-за «Блокировки пуска»?»

 Блок не реагирует из-за "Блокировки автоматики".
Если манипулировать контактами манометра, то при понижении уставки «Блокировка пуска» ниже существующего давления срабатывает индикатор «неисправность» на Потоке-3Н и БКИ. При повышении «неисправность» пропадает.

 Судя по всему, речь идет о датчике, подключенном к КЦ  с типом ШС№3 "выход на режим", а не КЦ с типом ШС№7 "блокировка пуска". Именно КЦ "выход на режим" при понижении давления ниже "городского" в дежурном режиме работы системы выдает "неисправность", т.к. пожара и активации нет, насосы не работают, а давление поднялось до рабочего - это неисправность.
Добавочные резисторы (1,5кОм) не применялись из-за их отсутствия в наличии. Можно ли не применять их соответственно настроив вместо «КЗ» какое-то событие?

Системы обеспечения пож.безопасности должны настраиваться и подлючаться в соответствии с проектной документацией. Физически настроить, конечно, можно, система у нас гибко настраиваемая, но только при условии, что это не станция пожаротушения, а технологическая станция, где не важно, от чего активировать запуск насосов: от сработки датчика  или от случайного замыкание проводки.
Если система отвечает за пож.безопасность объекта защиты, настоятельно рекомендуем приобрети резисторы в необходимом количестве (1,5 кОм, 0,5 Вт, +-5%).
Согласно ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.3.1.б требуется контроль линий на КЗ и обрыв.
Можно ли использовать один эл. контактный манометр с настроенными ШС «Блокировка пуска» и «Выход на режим»?

 Можно, если у Вас датчик с двумя уставками. То есть в одном корпусе 2 независимо работающих датчика.
Кнопки дист. Включения должны быть с фиксацией? Можно ли не меняя кнопок использовать промежуточное реле с подхватом катушки?

 Могут быть без фиксации, но удержание кнопки должно быть не менее 3 секунд, чтобы сформировалось событие.
Настоятельно рекомендуется применять кнопки дистанционного пуска с сертификатом соответствия 123-№ФЗ. Еще раз напомню, что настроить можно по всякому, но только если речь идет не о системах обеспечения пожарной безопаснсоти. Системы обеспечения пож.безопасности должны настраиваться и подлючаться в соответствии с проектной документацией.

Кочеткова Ольга Ивановна 5 лет назад

Ольга Ивановна не сочтите меня занудой,но если бы все системы настраивались согласно проекта,то 80% объектов в жизни бы не сдались органам ГПН. Вот согласно нормативной документации это да,но никак не проектной.

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ольга благодарю за ответ. Все настроил и работает. Единственное уточнение: 
на с2000 извещение "блокировка пуска", из-за этого
на потоке-бки светятся "блок авт"и "авт откл". Получается принудительно насосы не включить?
 

5 лет назад

avatar
 
СП 31-110-03 7.11 Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов должно быть местное, непосредственно у электродвигателей. Кроме того, необходимо предусматривать их дистанционное включение со шкафов пожарных кранов.


Получается,что можно.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад

Получается принудительно насосы не включить?

подходите к ШКП, ключом переводите в ручной режим, включаете. Принудительно же)

Волков Андрей 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5474 раза

ЗАДАН

5 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.