Приветствую всех, такая ситуация, имеется сигнал 20П SMD и пульт с2000М 5 лет назад Демин Руслан Борисович 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мож, эта, маску мигания сменить, там где надо мигать? Ну и тактику "потыкать" из состояния включено или выключено. 5 лет назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По пробую по тестить с маской мигания, ставил 4 маску.(****____*****____) 5 лет назад Демин Руслан Борисович 61Не, ну если удалять гланды на батуте перанально так уж надо, то исходное выключено, первый шаг мигать с нужной маской по нужным сработкам и второй шаг включить при взятии. Это все для единственного раздела "цех"
– Леготин В В 5 лет назад А какую маску?
вообще прикол такой когда все на охране - маяк горит хотим чтоб при сработке моргал, да бы персонал понимал что это их 20тка сработала я принципе так и все и сделал) но думаю что где-то ошибся, либо в маске либо в разреш/запреш условиях) – Демин Руслан Борисович 5 лет назад Думаю стоит показать конфиг от М, как минимум.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в данный момент конфиг такой 5 лет назад Демин Руслан Борисович 61Первый шаг вряд ли работать будет.
https://yadi.sk/d/1545IxwYD5iSVQ Не факт,но попробовать можно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад Исходный сценарий с запрещающими условиями точно работать не будет, а в том, что А.Н. предложил шаги местами поменять надо. И все таки не понимаю, чем вас 15-я тактика не устраивает?
– Леготин В В 5 лет назад А если всё-таки "забабахать" так....(просто информация к размышлению)
создать не 2 ,а 3 "шага". Разделить Раздел "Цех 1" на 2 Раздела ("Цех 1 пожарка","Цех1 охранка") "Замутить " со сценариями так,что бы у "маячка" повесить "Инструкцию" "Маячок светится"- "Норма и на охране" "Маячок не светится"- "Норма и снят с охраны" "Мигает часто- "Цех грабят" "Мигает редко"- "Цех горит" Хоть и грубо ,зато понятно. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Первый шаг: в разрешающем условии "Пожар", "Тревога проникновения", другие тревоги (если нужны). Запрещающего условия нет. Команда - 5 "Мигать из состояния выключено" или 6 "Мигать из состояния включено" (для команд без ограничения времени разницы нет). Маска мигания выбирается "на вкус" (например, 9), кроме непрерывно включённой или выключенной. 5 лет назад Ильин Сергей 233Реле Сигнала реагирует на команды С2000М? Можно проверить - в меню по паролю "1234" выбрать управление реле, дать ему команду, посмотреть на реакцию. Может, в конфигурации Сигнала данное реле связано с его шлейфами (то есть работат локальное управление реле Сигналом)?
– Ильин Сергей 5 лет назад Не, в сигнале 20 через Упрог все реле "не управлять" стоит, следовательно права у Мки
– Демин Руслан Борисович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Господа, получилось 5 лет назад Демин Руслан Борисович 61Странно. Программа управления 0 и "нет" в конфигурации С2000М имеет одинаковые последствия - реле не управляется стандартной программой. И при при управлении реле сценарием задавать ему программу совсем не нужно. Версия С2000М 3.01, как указано в конфигурации? Пробовал ставить программу 0 и программу "нет" - одинаково работает...
– Ильин Сергей 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4369 раз
5 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 5 лет назад
#ссылка