Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста у Сигнала-20М верс 2.0 мигают индикаторы неисправность и 4,5,6 выходы реле. Не реагирует на программирование не одно реле. В чем же дело? Наличие 2 вводов имеется. Ко всем 20 ШС Подключены 4,7кОм и запрограмировано тип входа 4 (охранный вход), а к выходам реле 4,5,6,7 подключены рез-р 4,7кОм с диодом для контроля. Реле 1 и 2 установил программу управления 1 и 2 соответсвенно, при перезагрузке реле остаются в разомкнутом состоянии. 5 лет назад Пахомов Сергей Николаевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Режим контроля: Без контроля. Ничего не поменялось. А программа шлейфа на управляемых реле установлена сирена и лампа. Управление выходами так же +++++. Напряжение на выходе -0,55 В с диодом. 5 лет назад Пахомов Сергей Николаевич 21как предположение, диод разверните, или вообще уберите, посмотрите не подгорели ли резисторы в сигнале.
– Олещенко Игорь Николаевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Причина обнаружена: устаревший UProg. Всем спасибо. Неисправность мигала, пока крышку не закрыл. Диоды вообще убрал. 5 лет назад Пахомов Сергей Николаевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3366 раз
5 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.