партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажДИП-31 все плохо

Инсталляция, монтаж » ДИП-31 все плохо

Дип-31 просаживает сопротивление в шлейфе !  12 дипов в шлейфе , длина шлейфа 60м , кабель ксввнг(А) -LS  2/0.8  . сопротивление падает до 3.4 вместо положенных 4.7 . прибор сигнал 20п . и это по всем шлейфам ! чем больше дип тем больше просадка

4 года 10 месяцев назад

avatar
а там случайно шунтирующих резисторов, по привычке, не поставили?
странно, что уже год продаются, а такая проблема не озвучивалась на форуме

Волков Андрей 4 года 10 месяцев назад

А в чем собственно паника? В РЭ на 31-й четко указано, ток потребления не более 140 мкА, приблизительно в три раза больше чем у 45\141. Проверить микроамперметром недолго, если порог превышен - претезия производителю. Если в норме - то корректировка оконечного резистора. 31-й сделан в расчете на новые нормы количества неадресных датчиков в одном ШС. Если хотите 60 ДИП-ов в один ШС, то выбирайте другие датчики.

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

ВНИМАНИЕ! 
Совместно с прибором рекомендуется применять следующие пожарные извещатели производства ЗАО НВП «Болид»:
  1. извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 "ДИП-31";
  2. извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР 513-3М";
  3. извещатель пожарный комбинированный газовый пороговый и тепловой максимально-дифференциальный ИП435-8/101-04-А1R "СОнет";
  4. устройство дистанционного пуска электроконтактное "УДП 513-3М",


"УДП 513-3М исп.02".
Применение данных извещателей обеспечивает их полную электрическую и информационную совместимость с прибором «ХХХХХХХХХ»  согласно требованиям ГОСТ Р 53325-2012.

 Можно и другие,но
 ведь рекомендация. Всё-таки лучше прислушаться.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад

Все верно, был бы сильно удивлен, если бы написали иное. Тут бы ИБП РИП-12 и РИП-24 дописать. Но ТТХ в данном случае расписаны явно. Если ДИП 31 кушает в норме больше 140 мкА - гарантия. Если сдуру насовали больше 21 в один ШС - ССЗБ.

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Расул. 
Конечно как предположение -это проверить правильность подключения..  Разрывается "+" ,а "-"  общий.
Возможно ,что "по-привычке" соединили не правильно.

4 года 10 месяцев назад

avatar
Артур, не вбрасывайте.
Вопроса пока не вижу.

Гулюгин Александр 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сопротивление измеряли АЦП или тестером?, для некоторых извещателей это две большие разницы.

4 года 10 месяцев назад

avatar
Измеряли АЦП.

Аглиуллин Расул 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И в чём собственно вопрос? Что плохо?
Извещатели потребляют ток, логично, что будет определённая просадка.
Норма шлейфа - это 2,2...5,4 кОм.


 

4 года 10 месяцев назад

avatar
Еще хотелось бы добавить. монтажный комплект МК-2 рекомендуемый под дип-31 с большим трудом подходят друг под друга , мешает паз в монтажном комплекте.

Аглиуллин Расул 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С дип-31 сталкнулся впервые как и с такой просадкой сопротивления .

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4640 раз

ЗАДАН

4 года 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

ДИП-31