После обновления 1.20.3.3 выявили проблему с комбинированными картами и С2000-2 (вер.2.20). 5 лет назад Заварзин Сергей 1145Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пока записали управление через UProg (поставили на карте галочку «Хозорган»). Ну так оно и было по моему, ну я так и записывал всегда. Благо таких немного, тогда еще задавался вопросом, а если много? Но пока немного) 5 лет назад Тремасов Константин Александрович 5564Хранить код и в приборах и в ПКУ, после синхрона записать и в ПКУ если есть. А потом руками искать код в контроллерах и ставить галку Хозорган без выбора локальных шс. Ну я так решал. Может и по пути максимального сопротвления иду, подскажите путь умнее)
– Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Нет. Правильно - обращение в ТП.
В 1.12 так и делали, но в 1.20.3.1 уже работало. – Заварзин Сергей 5 лет назад Так между 1.12 и 1.20.3.1 есть еще:
1.12.2; 1.12.2 sp1; 1.12.2 sp 2; 1.20; 1.20.1; 1.20.2; 1.20.3; И это тут строчки, а по времени? Уже привыкнуть успел))) – Тремасов Константин Александрович 5 лет назад своего монстра мы не так часто обновляли, но в 1.12.х.х все основные костыли пользовали.
а из нового сразу на 1.20.2 встали. но проблема-то есть. – Заварзин Сергей 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Причину нашли! 4 года 11 месяцев назад Заварзин Сергей 1145Можете пожалуйста уточнить, это там, где идет список контроллеров, и в них к считывателю и реле дверь привязывается?
– Бабаев М. А. 4 года 11 месяцев назад Да, на вкладке "Доступ", в дереве приборов, у каждого контролера должны быть прописаны связки (конкретно для С2000-2):
Считыватель 1 -> [11] Первая дверь Считыватель 2 -> [22] Другая дверь Выход 1 -> [11] Первая дверь Выход 2 -> [22] Другая дверь Причем в этом месте (на вкладке Доступ) прописываются взаимосвязи управления через уровни доступа на скудовский доступ, а на вкладках "Адреса приборов" и "Структура системы" на Управление разделами и группами разделов. Как раз привязки "Выход 2" и не оказалось - было просто пусто. В результате - управление прописывалось корректно, а Доступ - ни в какую, причем самое удивительное - за счет известных махинаций со считыванием конфигурации из прибора (и ключей) обнаруживалось, что доступ должен быть, то есть по кнопке "Подробно" было видно что есть различия, но после Синхронизации доступ благополучно затирался. – Заварзин Сергей 4 года 11 месяцев назад Понял, спасибо.
В общем, у меня похожая, а скорее всего та же самая проблема. ОрионПРО 1.20.2. С уверенностью скажу, что была она не всегда, но выяснить когда появилсь - сказать трудно. Скорее всего при обновлении с 1.20.1 на 1.20.2. У меня привязка у считывателя к двери теряется, когда я добовляю раздел на управление с этого считывателя. Тогда да, в контроллер записывается только управление разделом, а доступ стирается. Выхожу из положения так: - если двери еще нет, то сначала создаю разделы и привязываю к считывателю, после уже создаю дверь. - если дверь уже есть, то после привязки к считывателю раздела, редактирую существующую дверь (достаточно просто из какого либо пункта, допустим "тип" или "реле", выбрать тот же вариант), и привязка восстанавливается обратно. Я надеялся, что в последних версиях этот глюк убрали. Чтож, не судьба... – Бабаев М. А. 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4705 раз
5 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.