Добрый день коллеги!  Прошу помощи у знатоков. Имеем  десятиэтажное офисное здание с пожарной сигнализацией и дымоудалением.  Стуктура такая… На первом этаже в комнате охраны стоит пульт и Орион Про. 485 через ПИ идет на 10 этаж на шкаф ПС. от него на шкаф ДУ № 1 , далее через АСПТ в подвал на шкаф ДУ №2. Конфиги прилагаются. Система наращивалась постепенно. поэтапно . Так же постепенно замедлялся интерфейс 485. На сегодняшний день работа интерфейса похожа на ленивую черепаху. В дежурном режиме без тревог периодически пропадает индикация на БКИ. Восстанавливается в течение 10-15 минут и через некоторое время опять пропадает… при управлении единичными разделами команды выполняются, но медленно. Хуже всего реакция на управление группой разделов. Система замирает на очень длительное время, тухнут все БКИ. Не всегда хватает терпения дождаться адекватной индикации.( До 1-1,5 часов). Хотя на пульт очень ритмично приходят технологические сообщения от АСПТ. В журнале нет ни одного сообщения о потере приборов или ошибок ответов. Все исправно и работает. Тревоги отрабатываются по заданным тактикам и сценариям. Хотя индикация на БКИ отсутствует. По сбросу пожара очень долго отменяются реакции реле и клапанов (до15-20 минут) , По устранению этой беды сделано следующее… Перетрясли интерфейс от начала до конца, все подключено в соответствии с рекомендациями Болида. Согласующие стоят,  как им должно стоять на концах интерфейса. Пробовали подключать пульт прямо в шкаф ПС, при этом отключали физически все уходящие далее линии 485 на ДУ и ПТ. Тормоза сохранялись. Из чего делаю вывод, что проблема в конфигурации и связаны именно с ПС, т.к. линии интерфейса 485 не более 3 метров. Может чего там можно изменить?  Хотя нет ни одной лишней привязки… Help!!!!   https://yadi.sk/d/mp2wc1Nz-Q01tQ

4 года 4 месяца назад

avatar
Не знаю, поможет ли, но в конфигурации пульта 35 прибор у вас непонятный.

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Чем непонятный? КДЛ для ЭДУ. Ручной пуск из шкафов ПК. Что не так?

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

Весия 3.03,  Мне лень, а вы просмотрите ТХТ глазами, может еще где то всплывут куски неправильно переписанной памяти.  У меня всплывали после кучи считать\ поправить\записать. 

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Спасибо за направление. Посмотрю. Но вряд ли из-за этого приборапроблема. Он физически появился в системе два дня назад. Проблемы появились задолго до него.Но направление нужно отработать.

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

У меня было проблема с "зависанием" при осуществлении действий по постановке или снятии разделов. Причём не везде, а под некоторыми КДЛ. Я грешил на ДПЛС от этих КДЛ, но техподдержка велела вылизать линию RS-485. И действительно, в некоторых приборах посередине линии я нашёл установленные перемычки ХТ2 (сопротивление). Вы пишете, что ваша линия сделана правильно, но я тоже был уверен, что моя линия была правильной. Оказалось, я ошибался. 

Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

А как часто делаете перезапуск всех блоков по питанию? Замечено, что блоки иногда "сходят с ума" и начинают "флудить" в интерфейс. В основном такое бывало с КДЛ из-за неисправных извещателей. При этом "внешне" вся система продолжала быть в норме. Ну а чтобы найти такой блок, отключите их все от интерфейса и вводите обратно в строй постепенно. Но возможно и простой перезапуск по питанию снимет эту проблему.

4 года 4 месяца назад

avatar
Несколько раз делали, не помогает. Помогает перезапуск пульта по питанию Он сразу переопрашивает приборы и БКИ индицируют текущее состояние. Пульт , кстати , тоже меняли.

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

А вот, кстати, ПИ там сильно необходим, между пультом и приборами? И тайминги в пульте настроены с учетом ПИ?
 

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Конфигурация приборов тут не причем.
Вся проблема в организации линий RS-485.
 

4 года 4 месяца назад

avatar
У нас были такие проблемы с АПС.
Мы их решили изменив схему линий RS-485.
 

Евдокимов А.В. 4 года 4 месяца назад

Для анализа причин и предложения действий для их решения , необходима структура линий RS-485 . Схема должна содержать схему подключения С2000ПИ и информацию о блоках питания этих ПИ.
 

Евдокимов А.В. 4 года 4 месяца назад

"Система наращивалась постепенно". Постепенно наращивался и "звездился" RS-485. Было уже такое. Знакомо. Приведите линию интерфейса в норму и согласно требованиям, развяжите "звёзды", используйте ПИ - и всё начнёт нормально работать. Проверено уже. И не раз. Евдокимов А.В. прав - на 90% причина в организации связи по интерфейсу, а уж потом в количестве реле, разделов и т.п.
Сейчас достался точно такой же "наращиваемый постепенно" различными монтажными организациями объект - при перезаписи конфигурации КДЛов весь интерфейс ложится, все БКИ гаснут. После перезагрузки КДЛ (после записи конфига) всё потихоньку на БКИ восстанавливается. Сообщений о разрыве связи с приборами нет. Уверен почти на 100% в том, что там интерфейсы все в кучу скручены и с ответвлениями в разные стороны. Разбираюсь потихоньку... 

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В данной конфигурации можно значительно (раза в 4) увеличить скорость реакции на события. Ускорение будет особенно заметно при управлении группами разделов, поскольку такие операции сопровождаются большим количеством событий.
В данной конфигурации имеется 133 реле, управляемых стандартными программами, и каждое связано с большим количеством разделов (и большим количеством входящих в них «шлейфов»). При таком сочетании С2000М тратит заметное время на расчёт состояния каждого реле при изменении состояний связанных с ними разделов. Но многие реле управляется идентично. Можно выделить следующие большие группы: включение по «Пожар2» без задержки, включение по «Пожар2» с задержкой, «Мигать из состояния “Включено” ». Целесообразно создать 3 сценария управления с аналогичной логикой и назначить его соответствующим реле. Программы управления у реле, переведённых на управление от сценариев,  нужно убрать (поставить «нет»), лучше убрать и связи с разделами (но это уже не критично). Отличие от управления "стандартными программами" в том, что при таком подходе С2000М будет вычислять состояние всех реле, управляемых идентично, один раз.
Выключение индикаторов С2000-БКИ версии 2.45 свидетельствуют о том, что имеются перерывы в их опросе пультом С2000М. Если это происходит только при включении питания (тогда С2000М начинает опрос состояния входов / выходов приборов, что сильно замедляет опрос С2000-БКИ) или при массовых событиях (управление группой разделов, например), то это наверняка вызвано «задумчивостью» С2000М при управлении реле. Если же проблема возникает, когда в системе ничего не происходит, то может быть виноват RS-485.

 

4 года 4 месяца назад

avatar
Спасибо за вариант решения, попробую на сценариях отработать.

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

Спасибо всем за участие! Все решилось через сценарии! Ильину Сергею почет и уважуха! Спасибо!

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

ну воооот, а я всегда ратовал за тактики(( с такими сценариями и экспорт БД в ПКУ уже легко не сделаешь, придётся потом ещё половину переписывать в пульте.

Волков Андрей 4 года 4 месяца назад

Ну и в догонку вопрос... Как организоватьобратную отработку клапанов по отбою Пожар 2? В рабочее положение перешли, а обратно только ручками приходится... Ссылочка на конфу -    https://yadi.sk/d/I9jZTybKP199OQ

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

У Вас в ППрог на вкладке " Реле" для  клапанов стоит программа 0.
Поставьте программу 1.
Теперь и программу посмотреть любо-дорого. А всего-то "пяток" сценариев Так что "забейте" на "тактики и привязки" и делайте впредь  всё "по сценарию".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад

Приоритет сценариев самый последний, что бы они работали нужна тактика не управлять на локальном уровне и в PProg .... И... Следовательно убить сценарии...?
 

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

Не "убьёте"  Проверено. Если даже и сценарий,то на реле ставьте тактику 1.
А в КДЛ на "клапан" безусловно нужно ставить тактику 0.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад

Ну попытка не пытка.... Артур, надеюсь, что этот вариант рабочий, хотя и против всех мануалов.... Просто времени на опыты нет, завтра комиссия на приемку, а тут отбой не работает.... Если ставить тактику, то надо и раздел подвязывать?
 

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

Нет. На вкладке "Реле" "разделы" подвязывать не надо.
Это у Вас в "сценарии" прописано.
На вкладке" Реле" только тактика 1. и ....никакаких разделов.
Придите на работу по-раньше и попробуйте. К Комиссии в аккурат и управитесь.(шутка).

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад

Поверю на слово, если получится - с меня вискарик! ))))
 

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

https://yadi.sk/d/SIaUQDOpOzTn9g

Вроде бы как и  "недопилыш",но выглядит так и работает.
А "вискарик"?
Выпьете рюмку в Новый год за моё здоровье. На том и квиты.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад

С запрещающими условиями сильно намудрили, убрать бы их надо.  Про сценарий СОУЭ вобще не понял.

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Артур, Спасибо! Пошел пробовать... Рюмку и по Viber хлопнем!

По сценарию СОУЭ необходимо коротким импульсом отключить стойку речевого оповещения. Понимаю, что наворочено, но работает...

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 4 месяца назад

Спасибо всем за участие! Все решилось через сценарии!

ИМХО не решилось, а отложилось. У вас наверняка проблема в линии, и вы просто обогнали и оторвались от неё. Хорошо, если она вас не догонит через пару месяцев. 

Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

  В конфигурации C2000V 23122019.TXT в сценарии "ВклКлапБезЗадерж"  неуместно запрещающее условие, в котором указано состояние "Взят". В разделах, указанных в данном условии, обязательно будут входы в  состоянии "Взят", запрещающее условие будет всегда активно, поэтому сценарий не включит клапан по "Пожару 2" или активации УДП.
  Если реле управляется сценариями, программу управления, отличную от "0" или "нет",  ему назначать нельзя - это может привести к проблемам ручного управления реле с С2000-БКИ. Правильный подход - указывать в сценарии и условия автоматического управления ("Пожар2"), и, при необходимости, условие ручного управления ("Ручной пуск"). Также при управлении реле сценариями не нужно связывать реле с разделами на вкладке "Реле" (это немного замедляет обработку реле, но не приводит к конфликтам со сценариями, если задана программа "0" или "нет").
  ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите в меню С2000М режим работы по RS-232! Если установлен "ПИ / РЕЗЕРВ", обязательно поменяйте на "КОМПЬЮТЕР" или "ПРИНТЕР". Иначе у С2000М версии 4.12 могут возникнуть проблемы при опросе приборов!
 

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4170 раз

ЗАДАН

4 года 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.