партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияВременный запрет доступа через точку в УРВ 1С

Эксплуатация » Временный запрет доступа через точку в УРВ 1С

Доброго времени.
Необходимо временно поставить на точке прохода запрет на проход всем у кого есть доступ, а потом скажем через неделю вернуть.
Подскажите есть ли сбособ, найти не могу. 
 

4 года 10 месяцев назад

avatar
Добрый день.
Программа УРВ для 1С не принимает решения о предоставлении доступа. Доступ предоставляет контроллер доступа по информации о ключах, записанных в его память. Для запрета доступа всем сотрудникам, необходимо удалить все ключи в контроллере доступа (это делается по кнопке "Удалить ключи"). Затем, через неделю снова записать все ключи. Для этого в УРВ для 1С есть кнопка "Перезаписать ключи".

Сахаров Дмитрий Борисович 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

может просто заблокировать считыватель либо закрывающей картой либо через технологический ШС (разрешение доступа)
делается это через UProg

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для "УРВ для 1С" это не актуально - там нет "закрывающих карт", а все управление реализовано через 1С. Uprog используется только для первичной настройки С2000-2 и С2000-Ethernet и далее в управлении доступом не задействуется.

Демин Геннадий 4 года 10 месяцев назад

то есть там тоже есть автосинхронизация ключей при подключении?
если нет, то при первоначальной настройке С2000-2 (или при необходимости) можно через упрог создать закрывающую карту.
если я правильно понял ТС - надо запретить вообще все проходы через точку доступа, тогда совсем уж простой вариант чтобы не заморачиваться с упрогом и не связываясь с картами, тупо блокировать считыватель по нарушению Z1 (Z2)

Заварзин Сергей 4 года 10 месяцев назад

то есть там тоже есть автосинхронизация ключей при подключении?

Ключи в С2000-2 пишутся изначально и непосредственно из 1С.
При добавлении/удалении ключа сотрудника в 1С в системе возникает соотв-ая задача для контроллера доступа. Если в текущий момент контроллер доступ имеет физическую связь с 1С, то ключи пишутся/удаляются из С2000-2. Если не имеет, то задача будетвыполнена по факту восстановленяи связи.

Лазить в С2000-2 uprog'ом для записи ключей НЕ НАДО. Даже ЗАПРЕЩЕНО, т.к. эти ручные манипуляции могут привести к рассинхронизации данных в 1С и фактических записанных ключах в С2000-2.

Демин Геннадий 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3110 раз

ЗАДАН

4 года 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.