Добрый день.
На объекте один шлагбаум на въезд и выезд.
Установлен контроллер С2000-2 v 1.11 в режиме одна дверь на вход/выход
uhf rfid считыватели
сейчас все работает
Но появилась задача - автомобили должны должны делать полную оставновку у шлагбаума, и шлагаум не должен реагировать на пешеходов с метками в кармане
Индукционную петлю поставить нет возможности.
Купили пару фотоэлементов, разместили с двух сторон
через реле завели контакты
1. на датчик проезда автомобиля
2. на включение второго реле времени с задержкой на включение (около 5 с) на детектор автомобиля
С задачей остановки автомобиля и запрет реакции на пешеходов справились, НО в данном режиме почему-то прибор не генерирует событие "проход" и закрывает шлагбаум после таймаута, а не после проезда автомобиля
Буду благодарен за помощь