партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияАПС Двойная сработка по извещателям из разных шлейфов

Эксплуатация » АПС Двойная сработка по извещателям из разных шлейфов

Здравствуйте.
АПС. Необходимо обеспечить формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения людей о пожаре при срабадывании двух пожарных извещателей включенных по логической схеме "И" в двухпороговый прибор (по двойной сработке) в соответствии с п.14.1 СП 5.13130.2009.
Установлены дымовые извещатели 212-41, ППКОП Сигнал10- в охраняемом помещении и прибор управления С2000М -в помещении охраны. В одном охраняемом помещении пять шлейфовс дымовыми извещателями. Кофигурацию удалось настроить так что при срабатывании двух извещателей одного шлейфа все работает как положено- по сработке первого- "Внимание", второго-"Пожар" включается оповещение. Но при срабатывании двух рядом установленных извещателей разных шлейфов на каждом из шлейфов только  "Внимание" оповещение не включается.
Возможно ли настроить конфигурацию,с учетом установленного комплекса приборов, так чтобы оповещение включалось по сработке двух извещателей из разных шлейфов в одном охраняемом помещении?

 

4 года 3 месяца назад

avatar
Версия С2000М, и 20П ?

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 3 месяца назад

 Если приборы из последних версий то...В пульте выставить "настройки С2000М" "Настройки алгоритма Пожар 2" кол-во датчиков 2, выставьте время за которое должна появиться вторая сработка. Через Uprog в 20П на входах установите параметр номера зоны смежных шлейфов сигнализации. Цифры произвольные, главное объединить в одну зону те шлейфы, которые должны дать Пожар 2.

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Версии указаны на платах приборов?

4 года 3 месяца назад

avatar
Версии можно посмотреть при считывании приборов программами Pprog и Uprog. При желании обновить до последних, если это возможно. Рекомендуемые версии обновлений указаны на сайте Болида.

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 3 месяца назад

Извиняюсь.... Думаю о своем.... У Вас Сигнал 10 а не 20П....Но алгоритм тот же

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 3 месяца назад

https://yadi.sk/i/9rgT6sarHly3jQ

Сычев Михаил Юрьевич 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При настройке прибора, зайдите на вкладку зоны, объедените входы в зону. 
Пожар:

зафиксирован  второй  переход  в  состояние  «ВНИМАНИЕ»  разных  входов, входящих  в  одну  зону,  за  время  не  более  120  с.  При  этом  вход,  перешедший в  состояние  «ВНИМАНИЕ» первым, не  изменяет  своего состояния.   

4 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Объединили в одну зону, все отрабатывает как положено
Всем большое спасибо!

4 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4424 раза

ЗАДАН

4 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.