Всем привет! Интересeует вопрос по организации линии RS до 1500 метров ввиду того ,что теряется связь пульта с приборами, пульт часть видит, часть теряет а через минуту находит., вдобавок сам пульт как бы подвисает при опросе ПКП. В начале линии RS установлен пульт С2000м далее через кабель связи кроссируется до других объектов, так через 100 метров в другом здании и соответственно отдельном блоке питании подключен С2000-ПИ, далее через 1300 установлен второй С2000-ПИ и последующий за ним Сигнал-10 на первом из 10 мелких объектов, а на расстоянии 150 метров установлены 9 объектов в каждом и которых установлен прибор Сигнал-10 с отдельным питанием. 4 года 11 месяцев назад Керхер Владимир Анатольевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3410 раз
4 года 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
2. На какие выходы ПИ подключены приборы и транзитная линия RS?
3. Каково общее омическое сопротивление линии RS?
4. Часто при применении ПИ помогает изменение параметров RS пульта (т.н. тайминги), но с этим надо быть окуратнее.
5. Со стороны пульта ПИ не помешает, т.к. пульт запитан от своего РИПа.
6. Все таки для понимания структуры схемку, хотя бы от руки.
– Налетов Константин 4 года 11 месяцев назад
#ссылка