Всем привет! Интересeует вопрос по организации линии RS до 1500 метров ввиду того ,что теряется связь пульта с приборами, пульт часть видит, часть теряет а через минуту находит., вдобавок сам пульт как бы подвисает при опросе ПКП.  В начале линии RS  установлен пульт С2000м  далее через кабель связи кроссируется до других объектов, так через 100 метров в другом здании и соответственно отдельном блоке питании подключен С2000-ПИ, далее через 1300 установлен второй С2000-ПИ и последующий за ним Сигнал-10 на первом из 10 мелких объектов, а на расстоянии  150 метров установлены  9 объектов в каждом и которых установлен прибор Сигнал-10  с отдельным питанием. 
Возникает вопрос как правильно выстроить линии RS под С2000ПИ и какие сопротивления лучше использовать для качественной связи пульта с приборами! Заранее всех благодарю! 

11 месяцев 1 день назад

avatar
1. Не понятно соблюдены ли рекомендации по объединению контактов "0В" приборов, питаемых от разных источников. 
2. На какие выходы ПИ подключены приборы и транзитная линия RS?
3. Каково общее омическое сопротивление линии RS?
4. Часто при применении ПИ помогает изменение параметров RS пульта (т.н. тайминги), но с этим надо быть окуратнее.
5. Со стороны пульта ПИ не помешает, т.к. пульт запитан от своего РИПа.
6. Все таки для понимания структуры схемку, хотя бы от руки.

Налетов Константин 11 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

964 раза

ЗАДАН

11 месяцев 1 день назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.