партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОрганизации линий RS посредством ПИшек на расстояние до 1500 метров

Эксплуатация » Организации линий RS посредством ПИшек на расстояние до 1500 метров

Всем привет! Интересeует вопрос по организации линии RS до 1500 метров ввиду того ,что теряется связь пульта с приборами, пульт часть видит, часть теряет а через минуту находит., вдобавок сам пульт как бы подвисает при опросе ПКП.  В начале линии RS  установлен пульт С2000м  далее через кабель связи кроссируется до других объектов, так через 100 метров в другом здании и соответственно отдельном блоке питании подключен С2000-ПИ, далее через 1300 установлен второй С2000-ПИ и последующий за ним Сигнал-10 на первом из 10 мелких объектов, а на расстоянии  150 метров установлены  9 объектов в каждом и которых установлен прибор Сигнал-10  с отдельным питанием. 
Возникает вопрос как правильно выстроить линии RS под С2000ПИ и какие сопротивления лучше использовать для качественной связи пульта с приборами! Заранее всех благодарю! 

4 года 3 месяца назад

avatar
1. Не понятно соблюдены ли рекомендации по объединению контактов "0В" приборов, питаемых от разных источников. 
2. На какие выходы ПИ подключены приборы и транзитная линия RS?
3. Каково общее омическое сопротивление линии RS?
4. Часто при применении ПИ помогает изменение параметров RS пульта (т.н. тайминги), но с этим надо быть окуратнее.
5. Со стороны пульта ПИ не помешает, т.к. пульт запитан от своего РИПа.
6. Все таки для понимания структуры схемку, хотя бы от руки.

Налетов Константин 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3004 раза

ЗАДАН

4 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.