Доброго времени суток! 1 год назад Шарин Федор Сергеевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
подскажите кто как решал данную проблему? Команда на включение освещения уходит при сработке периметра. Отключение - строго вручную (требование Заказчика). в светлое время суток команда так же уходит, но в дальнейшем блокируется фотореле 1 год назад ![]() Песков Игорь Александрович 135Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
блокируется фотореле Что за фотореле примемнено? Я пол интернета перерыл. Китайские нашел массово, даже 12В, а вот фирменного не нашел. 1 год назад Шарин Федор Сергеевич 11А НТК "Электроника" смотрели ?
Или это не "фирма"? Но что-то и как-то "мудрено". Если нечто подобное выпустит "Болид"-то скорее всего будет ещё "мудрёней". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А НТК "Электроника" смотрели ? Нет не нашел эту фирму. Спаисбо вам за помощь. https://svetorele.ru/p58014941-fotorele-analogovoe-1224.html 1 год назад Шарин Федор Сергеевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
946 раз
1 год назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 1 год назад
#ссылка