Здравствуйте.
На объекте установлена пожарная сгнализация с Цирконом 8. Неодходимо установить сстему доступа на С2000-2 режим "одна дверь".
Возможно-ли их завязать, что-бы пожарка открывала электромагнитный замок при срабатывании датчиков, ИПР?

ЗЫ Я электрик, в низковольтке не силен вообще. Но делать мне.

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Если и получится -то через релюшку  ПЦН 1 "Циркона 8"  в разрыв  цепи двери.
Циркон 8 это (в большей степени) "охранный "прибор .И с настройками ПЦН у Вас могут возникнуть проблемы.Это не "пожарный" прибор.
Если нет возможности сделать всё на "Болиде",то оставьте Циркон 8 на "охранку",а на "пожарку" что-то типа "Гранд-Магистра".
Пишу "по-памяти" и всё-таки перечитайте Руководство на Циркон 8 и уточните тактику работы ПЦН.
Между Новым Годом и Рождеством  свободного времени   предостаточно.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 24 дня назад

Циркон можно программировать с компа, но нужно "устройство переноса". в программе можно настроить релюху

Докукин Игорь 10 месяцев 24 дня назад

Читаю.... Только толку мало
Циркон стоит, а Болид и остальное для схемы доступа уже куплено. Только USB/RS485 не додумали и следовательно не купили.
И поэтому, если можно, еще вопросик:
Собрал схему из С2000-2, кнопка открытия, ключ тач мемори, электромагнитный замок ЛКД ЗЭ 280, и даже считыватель карт купили (только похоже не пригодится). Подал питание, но замок не закрывает. Может ли это быть из-за того, что + и - на колодке замка перепутан? Или С2000-2 не запрограмирован? Преобразователь интерфейсов USB/RS485 теперь будет только после праздников, проверить не получится.

Денисов Евгений 10 месяцев 23 дня назад

Евгений.
С2000-2 нужно программировать. Когда будет преобразователь для С2000-2 тогда и начнёте.
А пока ?
Читайте РЭ на С2000-2 и "догуливайте" праздники. А что бы праздники не показались "через чур продолжительными" то скачайте с сайта "Болида" программу UProg.,а в РЭ  на С2000-2 посмотрите схему соединений и порядок тех конфигурационных параметров,которые Вам нужны именно для Вашего случая.
Поверьте,  ничего там сложного  нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 23 дня назад

электромагнитный замок ЛКД ЗЭ 280. Подал питание, но замок не закрывает.

Куда подал? По какой схеме собирал? А что говорит лучший друг монтажника – тестер? Сколько вольт на замке? С какой полярностью? Столько простых вопросов.
Может ли это быть из-за того, что + и - на колодке замка перепутан?

Завод перепутал маркировку на колодке замка? Мы в России, а не в СССР, я ничему не удивлюсь, даже в спутниках задом наперёд прикручивают.
Или вы вставили провода наоборот? Ну так вставьте правильно. А лучше подайте напряжение напрямую на замок, проверите исправность и промаркируете провода. С горячей водой помечайте красной изолентой.

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 23 дня назад

Подключение замка
1. Питание 12В постоянного тока (потребление максимум 0.5А): Подключите + 12В к клемме на плате управления или к красному проводу
Подключите – источника питания к клемме на плате управления или к черному проводу
2. Контакты состояния двери (если на этой модели они есть): Сухие контакты – подключение к клеммной колодке на плате управления замком. В случае если подключение к проводу: Желтый – общий (COM). Белый – Нормально Открытый (NO). Зеленый – Нормально Замкнутый (NC).

А где тут вообще можно что-то перепутать ?
И вот ещё что ,Андрей Львович.
Это у слаботочников мультиметр является "ангелом-хранителем"
У электриков "ангелом -хранителем" является  указатель напряжения.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 23 дня назад

Двойку то по-любому придется запрограммировать... Посмотрите стоят ли у вас резюки на верхней колодке. Там 8.2кОм. если их нет,то у вас просто свободный проход получается и замок не хочет ни включаться,ни выключаться.

Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 23 дня назад

Кстати вот на эти ШС вам и надо будет посадить шнурок от релюхи ПС. Через резистор. Есть 8.2 ШС в норме,нет доступ открыт

Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 23 дня назад

Двойку то по-любому придется запрограммировать

Придётся, ибо с завода она делает "включить", то есть пригодна для электромеханического замка, а для электромагнитного надо поменять на "выключить"
 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа


Вот так я собрал. Поправьте пожалуйста.
На замке, уже потом понял, + и - надо поменять. Важно ли это? Датчик Холла не подключал на замке, или может без него не будет работать?

Посмотрите стоят ли у вас резюки на верхней колодке. Там 8.2кОм.

А вот резисторов ни где у меня нет. Куда ставить, подскажите.

Вы извините меня за тупость, я понимаю что дилетант, но деваться мне некуда, спецов рядом нет. Одна надежда на добрых людей здесь с крепкими нервами :).

10 месяцев 23 дня назад

avatar
Контроллер допускает подключение извещателей с "нормально-замкнутым" и "нормально-разомкнутым" контактным выходом или с выходом типа "открытый коллектор".
Схемы подключения датчиков прохода (датчиков открывания двери) к контроллеру "С2000-2" приведены на рисунке 4
. Для всех схем предполагается, что в нормальном состоянии (дверь закрыта, турникет в исходном состоянии, нет автомобиля в зоне шлагбаума) между цепью «С2000-2»   "DOOR…" и "GND" подключен оконечный резистор 8,2 кОм (напряжение на контакте "DOOR…" относительно "GND" около 36 % от напряжения питания контроллера). В сработавшем состоянии датчика прохода цепь оконечного резистора либо обрывается (напряжение на контакте "DOOR…" более 50 % от напряжения питания контроллера), либо закорачивается (напряжение на контакте "DOOR…" около 0 В)

Скорее всего ,что речь идёт про эти резюки.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 23 дня назад

Неа.зет1 и зет2 выкоротить надо. Верхний правый угол

Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Требуется сделать две вещи, сам я помню их смутно, уточните в руководстве

  1. В настройках контроллера один из шлейфов назначить ответственным за включение режима свободного прохода,
  2. Подключить к этому шлейфу реле пожарки.

при замыкании реле контроллер будет держать магнит обесточенным
 

10 месяцев 23 дня назад

avatar
Настроить С2000-2 -это не проблема.
Важно настроить Циркон 8 и тактики ПЦН
Что-то зашёл на сайт Сиб.Арса....
Пишут что "Снят с производства" и любовно помечен меткой "Ветеран".   Как бы не пришлось рядом с "Цирконом" электрический выключатель ставить.
Не то чтобы я не верю Игорю Докукину. Он по   Сиб.Арсу...."голова".
Но сомнения что-то берут. А "врезать " ПЦН можно куда угодно.Хоть в цепь магнита. Отработает ПЦН и "гуляй на волю"
Это же вроде магнит у Автора указан,а не защёлка.
Да и ток указан 0.5 А ....Такой ток любое реле типа "сухой контакт" и напрямую выдержит.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 23 дня назад

Не. В цепь магнита низя. Получится несанкционированный проход. Да,пока система автономная это ещё допустимо. А если вот АРМ захотят накатить. УРВ поставить. Если уж делать,то делать правильно

Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 23 дня назад

 А если вот АРМ захотят накатить. УРВ поставить. Если уж делать,то делать правильно

Э-э-э .Фёдор куда хватил.
Тогда и "пожарку" на АРМ.И пульт ставить. Тогда и по сценарию "разблокировку" сделать можно.
Стал бы я тогда из-за какого-то ПЦНа   "распинаться".
К тому времени (не в обиду будь сказано Автору) он "профи" и по "Болиду" и по ОПС станет.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 23 дня назад

Ну вот захочет хозяин просто УРВ сделать.... Просто тупо приход - уход людей...  Вот прям завтра... А тут бац и замок через реле рвется ))) не комильфо

Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 23 дня назад

"врезать " ПЦН можно куда угодно.Хоть в цепь магнита. Отработает ПЦН и "гуляй на волю"
Да и ток указан 0.5 А ....Такой ток любое реле типа "сухой контакт" и напрямую выдержит.

НЕ вводите людей в заблуждение, без промежуточного реле не получится.
 

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 21 день назад

, без промежуточного реле не получится.

Да хоть не одно,а несколько( в будущем пригодится)
Всё равно ещё магазины "на праздники" закрыты. Ещё пару дней "Инструкции" можно почитать. Потом и УК-ВК обзавестись.
Спасибо за своевременное уточнение( пока автор монтировать не начал).
Прибор правда ровесник "Кварца". Что-то я не припомню что бы к "Кварцу"   УК-ВК прикручивали.
Так же хочется отметить что на "пожарку" приборы ,которые отмечены как "охранные" мы не используем.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 21 день назад

Хоть "охранские", хоть "пожарские", ПЦНовские реле больше чем на 100мА не встречал.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 20 дней назад

Да ну, реле достаточно стандартные, где на ПЦН оптрон стоит, там до 100 мА, а где реле, то до 3 А. Например:

http://www.arsenal-sib.ru/materials/documentation/kvarts_variant_2_re.pdf

стр 7

Леготин В В 10 месяцев 20 дней назад

Опять вопрос терминологии. ПЦНовские реле предназначены для подключения к ПЦН, а там больших токов ненадь. То, что на эти выходы начинают цеплять кому что захочется(необходимо) не меняет их предназначения. Болид уже давно отошел от термина "реле ПЦН", а называет "выход", а СибАрсенал особо не заморачивается терминологией. К сожалению так сейчас во вногих отраслях - вроде понятно что хотели сказать, а не грамотно. Примерно как с пешеходами в ПДД - пропустить или уступить?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

979 раз

ЗАДАН

10 месяцев 24 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.