партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000-2 и Циркон-8.

Проектирование » С2000-2 и Циркон-8.

Здравствуйте.
На объекте установлена пожарная сгнализация с Цирконом 8. Неодходимо установить сстему доступа на С2000-2 режим "одна дверь".
Возможно-ли их завязать, что-бы пожарка открывала электромагнитный замок при срабатывании датчиков, ИПР?

ЗЫ Я электрик, в низковольтке не силен вообще. Но делать мне.

4 года 2 месяца назад

avatar
Если и получится -то через релюшку  ПЦН 1 "Циркона 8"  в разрыв  цепи двери.
Циркон 8 это (в большей степени) "охранный "прибор .И с настройками ПЦН у Вас могут возникнуть проблемы.Это не "пожарный" прибор.
Если нет возможности сделать всё на "Болиде",то оставьте Циркон 8 на "охранку",а на "пожарку" что-то типа "Гранд-Магистра".
Пишу "по-памяти" и всё-таки перечитайте Руководство на Циркон 8 и уточните тактику работы ПЦН.
Между Новым Годом и Рождеством  свободного времени   предостаточно.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 2 месяца назад

Циркон можно программировать с компа, но нужно "устройство переноса". в программе можно настроить релюху

Докукин Игорь 4 года 2 месяца назад

Читаю.... Только толку мало
Циркон стоит, а Болид и остальное для схемы доступа уже куплено. Только USB/RS485 не додумали и следовательно не купили.
И поэтому, если можно, еще вопросик:
Собрал схему из С2000-2, кнопка открытия, ключ тач мемори, электромагнитный замок ЛКД ЗЭ 280, и даже считыватель карт купили (только похоже не пригодится). Подал питание, но замок не закрывает. Может ли это быть из-за того, что + и - на колодке замка перепутан? Или С2000-2 не запрограмирован? Преобразователь интерфейсов USB/RS485 теперь будет только после праздников, проверить не получится.

Денисов Евгений 4 года 2 месяца назад

Евгений.
С2000-2 нужно программировать. Когда будет преобразователь для С2000-2 тогда и начнёте.
А пока ?
Читайте РЭ на С2000-2 и "догуливайте" праздники. А что бы праздники не показались "через чур продолжительными" то скачайте с сайта "Болида" программу UProg.,а в РЭ  на С2000-2 посмотрите схему соединений и порядок тех конфигурационных параметров,которые Вам нужны именно для Вашего случая.
Поверьте,  ничего там сложного  нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 2 месяца назад

электромагнитный замок ЛКД ЗЭ 280. Подал питание, но замок не закрывает.

Куда подал? По какой схеме собирал? А что говорит лучший друг монтажника – тестер? Сколько вольт на замке? С какой полярностью? Столько простых вопросов.
Может ли это быть из-за того, что + и - на колодке замка перепутан?

Завод перепутал маркировку на колодке замка? Мы в России, а не в СССР, я ничему не удивлюсь, даже в спутниках задом наперёд прикручивают.
Или вы вставили провода наоборот? Ну так вставьте правильно. А лучше подайте напряжение напрямую на замок, проверите исправность и промаркируете провода. С горячей водой помечайте красной изолентой.

Иванов Андрей Львович 4 года 2 месяца назад

Подключение замка
1. Питание 12В постоянного тока (потребление максимум 0.5А): Подключите + 12В к клемме на плате управления или к красному проводу
Подключите – источника питания к клемме на плате управления или к черному проводу
2. Контакты состояния двери (если на этой модели они есть): Сухие контакты – подключение к клеммной колодке на плате управления замком. В случае если подключение к проводу: Желтый – общий (COM). Белый – Нормально Открытый (NO). Зеленый – Нормально Замкнутый (NC).

А где тут вообще можно что-то перепутать ?
И вот ещё что ,Андрей Львович.
Это у слаботочников мультиметр является "ангелом-хранителем"
У электриков "ангелом -хранителем" является  указатель напряжения.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 2 месяца назад

Двойку то по-любому придется запрограммировать... Посмотрите стоят ли у вас резюки на верхней колодке. Там 8.2кОм. если их нет,то у вас просто свободный проход получается и замок не хочет ни включаться,ни выключаться.

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Кстати вот на эти ШС вам и надо будет посадить шнурок от релюхи ПС. Через резистор. Есть 8.2 ШС в норме,нет доступ открыт

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Двойку то по-любому придется запрограммировать

Придётся, ибо с завода она делает "включить", то есть пригодна для электромеханического замка, а для электромагнитного надо поменять на "выключить"
 

Иванов Андрей Львович 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа


Вот так я собрал. Поправьте пожалуйста.
На замке, уже потом понял, + и - надо поменять. Важно ли это? Датчик Холла не подключал на замке, или может без него не будет работать?

Посмотрите стоят ли у вас резюки на верхней колодке. Там 8.2кОм.

А вот резисторов ни где у меня нет. Куда ставить, подскажите.

Вы извините меня за тупость, я понимаю что дилетант, но деваться мне некуда, спецов рядом нет. Одна надежда на добрых людей здесь с крепкими нервами :).

4 года 2 месяца назад

avatar
Контроллер допускает подключение извещателей с "нормально-замкнутым" и "нормально-разомкнутым" контактным выходом или с выходом типа "открытый коллектор".
Схемы подключения датчиков прохода (датчиков открывания двери) к контроллеру "С2000-2" приведены на рисунке 4
. Для всех схем предполагается, что в нормальном состоянии (дверь закрыта, турникет в исходном состоянии, нет автомобиля в зоне шлагбаума) между цепью «С2000-2»   "DOOR…" и "GND" подключен оконечный резистор 8,2 кОм (напряжение на контакте "DOOR…" относительно "GND" около 36 % от напряжения питания контроллера). В сработавшем состоянии датчика прохода цепь оконечного резистора либо обрывается (напряжение на контакте "DOOR…" более 50 % от напряжения питания контроллера), либо закорачивается (напряжение на контакте "DOOR…" около 0 В)

Скорее всего ,что речь идёт про эти резюки.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 2 месяца назад

Неа.зет1 и зет2 выкоротить надо. Верхний правый угол

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Требуется сделать две вещи, сам я помню их смутно, уточните в руководстве

  1. В настройках контроллера один из шлейфов назначить ответственным за включение режима свободного прохода,
  2. Подключить к этому шлейфу реле пожарки.

при замыкании реле контроллер будет держать магнит обесточенным
 

4 года 2 месяца назад

avatar
Настроить С2000-2 -это не проблема.
Важно настроить Циркон 8 и тактики ПЦН
Что-то зашёл на сайт Сиб.Арса....
Пишут что "Снят с производства" и любовно помечен меткой "Ветеран".   Как бы не пришлось рядом с "Цирконом" электрический выключатель ставить.
Не то чтобы я не верю Игорю Докукину. Он по   Сиб.Арсу...."голова".
Но сомнения что-то берут. А "врезать " ПЦН можно куда угодно.Хоть в цепь магнита. Отработает ПЦН и "гуляй на волю"
Это же вроде магнит у Автора указан,а не защёлка.
Да и ток указан 0.5 А ....Такой ток любое реле типа "сухой контакт" и напрямую выдержит.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 2 месяца назад

Не. В цепь магнита низя. Получится несанкционированный проход. Да,пока система автономная это ещё допустимо. А если вот АРМ захотят накатить. УРВ поставить. Если уж делать,то делать правильно

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 2 месяца назад

 А если вот АРМ захотят накатить. УРВ поставить. Если уж делать,то делать правильно

Э-э-э .Фёдор куда хватил.
Тогда и "пожарку" на АРМ.И пульт ставить. Тогда и по сценарию "разблокировку" сделать можно.
Стал бы я тогда из-за какого-то ПЦНа   "распинаться".
К тому времени (не в обиду будь сказано Автору) он "профи" и по "Болиду" и по ОПС станет.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 2 месяца назад

Ну вот захочет хозяин просто УРВ сделать.... Просто тупо приход - уход людей...  Вот прям завтра... А тут бац и замок через реле рвется ))) не комильфо

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 2 месяца назад

"врезать " ПЦН можно куда угодно.Хоть в цепь магнита. Отработает ПЦН и "гуляй на волю"
Да и ток указан 0.5 А ....Такой ток любое реле типа "сухой контакт" и напрямую выдержит.

НЕ вводите людей в заблуждение, без промежуточного реле не получится.
 

Баулин Владимир Александрович 4 года 2 месяца назад

, без промежуточного реле не получится.

Да хоть не одно,а несколько( в будущем пригодится)
Всё равно ещё магазины "на праздники" закрыты. Ещё пару дней "Инструкции" можно почитать. Потом и УК-ВК обзавестись.
Спасибо за своевременное уточнение( пока автор монтировать не начал).
Прибор правда ровесник "Кварца". Что-то я не припомню что бы к "Кварцу"   УК-ВК прикручивали.
Так же хочется отметить что на "пожарку" приборы ,которые отмечены как "охранные" мы не используем.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 2 месяца назад

Хоть "охранские", хоть "пожарские", ПЦНовские реле больше чем на 100мА не встречал.

Баулин Владимир Александрович 4 года 2 месяца назад

Да ну, реле достаточно стандартные, где на ПЦН оптрон стоит, там до 100 мА, а где реле, то до 3 А. Например:

http://www.arsenal-sib.ru/materials/documentation/kvarts_variant_2_re.pdf

стр 7

Леготин В В 4 года 2 месяца назад

Опять вопрос терминологии. ПЦНовские реле предназначены для подключения к ПЦН, а там больших токов ненадь. То, что на эти выходы начинают цеплять кому что захочется(необходимо) не меняет их предназначения. Болид уже давно отошел от термина "реле ПЦН", а называет "выход", а СибАрсенал особо не заморачивается терминологией. К сожалению так сейчас во вногих отраслях - вроде понятно что хотели сказать, а не грамотно. Примерно как с пешеходами в ПДД - пропустить или уступить?

Баулин Владимир Александрович 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2883 раза

ЗАДАН

4 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.