партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000 СП4/220 и ОЗК Nanotek

Инсталляция, монтаж » С2000 СП4/220 и ОЗК Nanotek

Здравстуйте.Монтируем АППЗ,на объекте несколько сотен СП4/220 и ОЗК Nanotek.До этого всегда везло при монтаже и привода были либо расово верные Белимо,либо вполне рабочие Веза.И проблем с ними не возникало.В настоящей же ситуации,то концевики не видят блоки,то не показывает состояние выходов.Горит например исходное -зеленый,концевик исходного -зеленый.Клапан открыт,клапан начинает закрываться-мигет красный светодиод концевика,клапан закрылся-горит красный концевика,но при этом красный светодиод рабочего выхода либо не горит,либо мигает жёлтый.
 На другом блоке может быть наоборот,выходы всё отрабатывают,но концевики каждый раз показывают то норму,то обрыв.Кто сталкивался с этими приводами Nanotek?Их можно как то победить,или это гиблое дело?

1 месяц 9 дней назад

avatar
Для нормальных комментариев нужно 1) версию КДЛ и СП и фотографию привода. 2)Запросы с пульта КВ1 и КВ2 что показывают? И выходов тоже. У китайцев конечниками обычные микрики стоят, достаточно надежные. Чуствительны только к углу поворота. Если недоход в 2-3 градуса - цирк неизбежен.

Леготин В В 1 месяц 9 дней назад

  Версия КДЛ ?    2.26 наверно
Версия СП ?  А кто его помнит..
"Китаец" как    "китаец"..( а кто с ним не сталкивался?)
Нужны фотографии ? Да везде они одинаковые ...Ни какой разницы нет...
Если желаете победимть -то победите..Резюки ставьте так...
Между  N и "Раб"- один резюк 47 КОм
Между N и "Исх"- 2 резюка 47 КОм ( в параллель)
Для начала попробуйте на одном приводе. Если получиться.то остальное переделать не долго
На фото клапан ПД.Если у Вас ОЗК-то резюки возможно нужно ставить в другой последовательности.
Если не секрет,,то сколько дней "побеждаете"?
На 3-й день мы уже хотели всё это на фиг выкинуть и через КПБ+ УК-ВК запускать...Ни в какую ни шло.
Запускать "китайца"- дело хлопотное и не пятиминутное.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад

Если СП привезли 1.10 со складов и привода, выпущенные в четвертую смену, то всяко может быть. Хотя по описанию индикации 1.14. Реально работает для приводов с электронным инвертором и управлением прямым\реверсом оптронами только схема с реле. Гарантировать устойчивую работу при различных температурах приводов, для которых испытательный ток СП шунтирован резисторами 47к нельзя.  Нет в входных цепях оптронов пороговых элементов.  Это про китайцев. Честное Белимо не потрошил.

Леготин В В 1 месяц 8 дней назад

Подобные проблемы были, только с Nenutec. Клапанов мало было - из ЗИПа адекватные нашли (тоже Nenutec).

Пушкарёв Николай Павлович 1 месяц 8 дней назад

СП версии 1.14[url=][img="https://c.radikal.ru/c18/2001/65/12429091ac72.jpg" alt=""]

Поливанов Виктор Юръевич 1 месяц 8 дней назад

https://yadi.sk/i/PMl4ynbbG8CANg 
Здравствуйте коллеги. Мучался прошлой весной я с приводами около 50 шт. (производителя не помню, но все одинаковые). Клапана вели себя по разному, а какие то и вовсе отрабатывали исправно, что я только не испробовал. На просторах интернета наткнулся на картинку, что во вложении. С собой был один диод, подключил и вуаля, всё заработало. Позже расключили так же все остальные привода и сдали объект.)) Попробуйте, вдруг поможет.

Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 8 дней назад

1.12-1.14 вроде стабильные версии с КДЛ 2.22 (в связке с 2.26 еще не мучал) . Клапан моторно - пружинный, с ним никаких проблем, как с реверсивными нет. Монтаж стандартный, N - исходный привод, N - рабочий 47 к. S4 -S6  КВ2, S1 -S2 КВ1 . Кнопку Тест не используете? Ну ее нафиг. Дальше просто крутить клапана и смотреть на состояния КВ1 и КВ2. Возможно простой клин\недоход. Если на рабочем выходе есть какая либо индикация - или проблема конфигурации КДЛ или опять что то непонятное всплыло. В клапанах ОЗК рабочий выход не используется. Совсем. Заглушен и в конфигурации запрет.

Леготин В В 1 месяц 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

333 раза

ЗАДАН

1 месяц 9 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220