Добавил к существующей сети приборов еще один, С2000-2, вер. 2.01, со считывателем Matrix-II. Сеть организована через интерфейс RS-485, подключена к ПК с помощью адаптера RS-485 - USB. В сети 6 приборов, адреса разные. Прописал его в АБД Орион Про, но считыватель не передает код карты в ПО. Нажатие кнопки выхода в ПО отображается и обрабатывается нормально. В момент прикладывания карты считыватель издает звуковой сигнал, но в Орионе никаких событий не отображается, замок не открывается. За исключением этого прибора, остальные работают корректно. 9 лет 7 месяцев назад Ботоев Андрей Алексеевич 8Питание считывателя беру с выхода 12В контроллера. До упрога так и не добрался, попробую завтра выделить время.
– Ботоев Андрей Алексеевич 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
какой протокол в приборе для считывателя? 9 лет 7 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Упрогом читаются коды карт? 9 лет 7 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Упрогом не пробовал! спасибо за идею, завтра попробую. По результатам отпишусь.
– Ботоев Андрей Алексеевич 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обнаружилась интересная особенность, некоторые карты все-таки читаются, примерно 50 на 50. Остальные приборы читают нормально все карточки, а этот через одну. Замена считывателя и кабеля считыватель-прибор ничего не дала. 9 лет 7 месяцев назад Ботоев Андрей Алексеевич 8Кабель длинный? ТМ к этому весьма чувствителен.
И так же другой порт контроллера осталось проверить или просто другой контроллер. – Андрей, Ростов на Дону 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Оказалось, была переломлена перемычка в считывателе между D1 и GND. Как обычно, проблема в плохом контакте. Странно, почему часть карточек все же читалась, и иногда читались нечитаемые. 9 лет 7 месяцев назад Ботоев Андрей Алексеевич 8По считывателю хлопнули, контакт замкнулся, карточка считалась. Ну наверное.
– Киселёв Михаил 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Самая нижняя ступень - считыватель должен увидеть карту, а он у вас пикает. И это хорошо.
Дальше - считыватель должен передать код карты в контроллер. А судя по тому, что контроллер молчит, этого не случается. И надо пробовать переключать провода и тип выхода считывателя и тип входа контроллера.
Ну а дальше контроллер должен передать код карты в Орион, но до этого этапа пока, похоже, ещё не добрались.
Упрог помогает отследить, что видит контроллера.
Особо интересно, что настройки то работают, то нет. Питание самого считывателя вязть от того же источника питания, что и С2000-2 или от отдельного?
– Андрей, Ростов на Дону 9 лет 7 месяцев назад
#ссылка