партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСчитыватель не передает код карты

Инсталляция, монтаж » Считыватель не передает код карты

Добавил к существующей сети приборов еще один, С2000-2, вер. 2.01, со считывателем Matrix-II. Сеть организована через интерфейс RS-485, подключена к ПК с помощью адаптера RS-485 - USB. В сети 6 приборов, адреса разные. Прописал его в АБД Орион Про, но считыватель не передает код карты в ПО. Нажатие кнопки выхода в ПО отображается и обрабатывается нормально. В момент прикладывания карты считыватель издает звуковой сигнал, но в Орионе никаких событий не отображается, замок не открывается. За исключением этого прибора, остальные работают корректно.

Линии связи проверены, питание стабилизированное 12В, пробовал тестировать с отключенным э/м замком, подключать считыватель Proxy 3A - ничего не изменяется.
 
Удалось поймать момент, когда все заработало, но на утро проблема вернулась (настройки при этом не менялись). Как диагностировать проблему?

8 лет 10 месяцев назад

avatar
тут по восходящей надо разбираться.
Самая нижняя ступень - считыватель должен увидеть карту, а он у вас пикает. И это хорошо.
Дальше - считыватель должен передать код карты в контроллер. А судя по тому, что контроллер молчит, этого не случается. И надо пробовать переключать провода и тип выхода считывателя и тип входа контроллера.
Ну а дальше контроллер должен передать код карты в Орион, но до этого этапа пока, похоже, ещё не добрались.
Упрог помогает отследить, что видит контроллера.
Особо интересно, что настройки то работают, то нет. Питание самого считывателя вязть от того же источника питания, что и С2000-2 или от отдельного?

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 10 месяцев назад

Питание считывателя беру с выхода 12В контроллера. До упрога так и не добрался, попробую завтра выделить время.

Ботоев Андрей Алексеевич 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

какой протокол в приборе для считывателя?
как подключен считыватель по протоколу ТМ или вигант
какая карта?- мифайр или е-марин

8 лет 10 месяцев назад

avatar
1 - touch memory
TM
е-марин

Ботоев Андрей Алексеевич 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Упрогом читаются коды карт?
Какая весия упрога в АРМе? и какя версия АРМа?
 

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Упрогом не пробовал! спасибо за идею, завтра попробую. По результатам отпишусь.

Ботоев Андрей Алексеевич 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Обнаружилась интересная особенность, некоторые карты все-таки читаются, примерно 50 на 50. Остальные приборы читают нормально все карточки, а этот через одну. Замена считывателя и кабеля считыватель-прибор ничего не дала.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Кабель длинный? ТМ к этому весьма чувствителен.
И так же другой порт контроллера осталось проверить или просто другой контроллер.

Андрей, Ростов на Дону 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Оказалось, была переломлена перемычка в считывателе между D1 и GND. Как обычно, проблема в плохом контакте. Странно, почему часть карточек все же читалась, и иногда читались нечитаемые.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
По считывателю хлопнули, контакт замкнулся, карточка считалась. Ну наверное.

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8358 раз

ЗАДАН

8 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.