Здравствуйте. Кто может обьяснить что делаю не так. Есть c2000м+КДЛ+БКИ в кдл все датчики и кнпки отоброжаются все зарегистрированно в С2000М создаю раздел к примеру офис 1 вношу туда шлейфа датчиков и ИПР (к примеру Шлейф 1-2-3-4-5 ну и т.д.) в БКИ выставляю этот раздел на нужный индикатор, индикатор горит зеленым все ок исправно работает но снять и поставить раздел нельзя так же после сработке ИПР индекатор горит все равно зеленым и не сбрасывает тревогу и не ставит 4 года 10 месяцев назад Л Дмитрий А 2Все так и сделано, если еменно создавать раздел с 1 датчиком или ИПРкой то все ок и встает на охрану и снимается а если именно в раздел добавлять несколько датчиков и ИПР то уже таких действий почеу то сделать нельзя
– Л Дмитрий А 4 года 10 месяцев назад Поддержу Артура - что то недописали и не привязали. Ещё заметил: некоторые товарищи пароль в БКИ устанавливают 3-х значный. Его же и в пульт заносят при формировании УД. На выходе получаем невозможность управления с БКИ. Замечено на связке пульт старой версии+БКИ новой. При смене пароля на 4-х значный всё нормально управляется.
Смотрите конфигурации, УД, привязки и т.д. Чудес не бывает. От количества датчиков в разделе ничего зависеть не должно. Выкладывайте конфиги БКИ, приборов и пульта. – Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 10 месяцев назад Константин.
Тут ( пока мне тоже не совсем понятно),но какая-то "фишка" есть. Даже разделы "ставятся" по-разному. Иногда раздел "промигает зелёным" и поставится. А иногда раздел промигает зелёным и загорится жёлтым.Через секунду раздел загорится зелёным и БКИ издаст звуковой сигнал. Пока не понял в чём разница. Надо будет посмотреть более внимательно. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад Артур, встречалось и такое. Заметил вот что: если КДЛ и пульт старенький, а БКИ новый, то происходит именно так как ты говоришь (мигание зелёным, потом жёлтый, потом взятие). Так же заметил, правда с Орион, разницу работы старых КДЛ и новых. У старых с Орион происходит снятие с отключением, а вот при взятии нужно обязательно почему то сначала включить, а потом снова взять. Иначе взятие не происходит. У новых КДЛ такой проблемы нет. Какие точно версии КДЛ не скажу - их много и они разных версий. Вычисляю пока. Вычислю - по возможность перешью на ту версию, которая работает без лишних телодвижений. А по работе БКИ сделал для себя вывод - версии пультов до 2.08 не очень корректно работают с новыми БКИ. А лучше иметь пульты версии не ниже 3.х.х. Почему это происходит не совсем понятно, но факт такой имеет место быть. И, кстати, с обычными приборами имеющими радиальные ШС (Сигнал 20М, Сигнал-10) всё нормально работает независимо от версий.
– Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 10 месяцев назад Заметил вот что: если КДЛ и пульт старенький, а БКИ новый, то происходит именно так как ты говоришь (мигание зелёным, потом жёлтый, потом взятие).
Константин. Это и происходит ,когда оборудование последних версий. А вот как ни странно,но раньше такого не замечал. Впрочем не "напрягает". А разобраться хочется чисто из "спортивного интереса".( допинг принимать не буду). – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад Хм... У меня из последних версий только БКИ... Кдл-ки только сейчас кое где меняться начали - капремонты.
– Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Конфигурацию UProg в студию. 4 года 10 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 246Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3114 раза
4 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Выкладывайте конфигурации блоков и пульта. Посмотрим.
Явно что у Вас где-то и что-то "недописано".
Я не отказыаюсь помочь.Но если Вы не будете читать "Руководства по эксплуатации" на блоки и пульт-то Вы никогда и ни в чём не разберётесь.
https://yadi.sk/d/hERHH3-bT2yHlg
Примерно в пульте это делается так.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад
#ссылка