Доброго времени суток. Интересует вопрос, но нигде не нашел ответа. После тушения пожара как должна закрываться электрозадвижка если подключена через ШКП-4 к Приток-3Н? Вручную? 4 года 8 месяцев назад Цанга Максим Владимирович 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Никак, ШКП не обсепечивает реверс, только в ручную. Реверсом обладает ШУЗ и заточен чисто под управление задвижками. 4 года 8 месяцев назад Староконь Андрей Сергеевич 39Андрей Сергеевич, когда допилите реверс в ШУЗе для электрозадвижек на 220В?
– Пушкарёв Николай Павлович 4 года 7 месяцев назад как раз в процессе создания нового ркнфа, который позволит дополнить функционал шуза, надеюсь к осени успеем, но не обещаю, много разный новых шкафов готовим
– Староконь Андрей Сергеевич 4 года 7 месяцев назад много разный новых шкафов готовим
Андрей Сергеевич. Приоткройте завес тайны..А к МИПСу что-нибудь "созреет"? – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В чем проблемма сделать реверс для задвижки на 220В, при управлении ШУЗ-RS ? 1 год 9 месяцев назад Меньшиков Руслан Владимирович 134В том, что у 3х-фазного движка реверс обеспечивается банальной переполюсовкой фаз - а для 1-фазного так не прокатит.
У него нужно реверсировать рабочую обмотку. Нужен раздельный доступ и к рабочей, и к пусковой обмоткам (4 вывода), тогда как в основной массе двигателей их 2 (или 3 - если конденсатор отдельно) Тут не столько проблема ШУЗа - сколько двигателя. – Востриков Николай Викторович 1 год 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Повезло мне, значит, все время попадаются с тремя выводами питания, что 1ф., что 3ф. И с набором из 4 КВ из которых 2 могут быть не доступны для внешней коммутации. Просто замечательная позиция разработчиков: купите шкаф, но для 1ф. используйте 50%, не совсем понятна покупателям. 1 год 9 месяцев назад Меньшиков Руслан Владимирович 134Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |