партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажЗакрытие электрозадвижки

Инсталляция, монтаж » Закрытие электрозадвижки

Доброго времени суток. Интересует вопрос, но нигде не нашел ответа. После тушения пожара как должна закрываться электрозадвижка если подключена через ШКП-4 к Приток-3Н? Вручную?

Собрать щиток с реверсной кнопкой и завязать с Поток-3н я смог бы, но оборудование боюсь получится не сертифицированным и из-за этого могут возникнуть проблемы. Или есть другие продукты, варианты?

5 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Никак, ШКП не обсепечивает реверс, только в ручную. Реверсом обладает ШУЗ и заточен чисто под управление задвижками.

5 месяцев 22 дня назад

avatar
Андрей Сергеевич, когда допилите реверс в ШУЗе для электрозадвижек на 220В?

Пушкарёв Николай Павлович 4 месяца 4 дня назад

как раз в процессе создания нового ркнфа, который позволит дополнить функционал шуза, надеюсь к осени успеем, но не обещаю, много разный новых шкафов готовим

Староконь Андрей Сергеевич 4 месяца 4 дня назад

 много разный новых шкафов готовим

Андрей Сергеевич.
Приоткройте завес тайны..А к МИПСу что-нибудь "созреет"? 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 4 дня назад

к мипсу не успеем

Староконь Андрей Сергеевич 4 месяца 3 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН