Доброго времени суток. Интересует вопрос, но нигде не нашел ответа. После тушения пожара как должна закрываться электрозадвижка если подключена через ШКП-4 к Приток-3Н? Вручную?

Собрать щиток с реверсной кнопкой и завязать с Поток-3н я смог бы, но оборудование боюсь получится не сертифицированным и из-за этого могут возникнуть проблемы. Или есть другие продукты, варианты?

4 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Никак, ШКП не обсепечивает реверс, только в ручную. Реверсом обладает ШУЗ и заточен чисто под управление задвижками.

4 года 8 месяцев назад

avatar
Андрей Сергеевич, когда допилите реверс в ШУЗе для электрозадвижек на 220В?

Пушкарёв Николай Павлович 4 года 7 месяцев назад

как раз в процессе создания нового ркнфа, который позволит дополнить функционал шуза, надеюсь к осени успеем, но не обещаю, много разный новых шкафов готовим

Староконь Андрей Сергеевич 4 года 7 месяцев назад

 много разный новых шкафов готовим

Андрей Сергеевич.
Приоткройте завес тайны..А к МИПСу что-нибудь "созреет"? 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 7 месяцев назад

к мипсу не успеем

Староконь Андрей Сергеевич 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В чем проблемма сделать реверс для задвижки на 220В, при управлении ШУЗ-RS ?

1 год 9 месяцев назад

avatar
В том, что у 3х-фазного движка реверс обеспечивается банальной переполюсовкой фаз - а для 1-фазного так не прокатит.
У него нужно реверсировать рабочую обмотку.
Нужен раздельный доступ и к рабочей, и к пусковой обмоткам (4 вывода), тогда как в основной массе двигателей их 2 (или 3 - если конденсатор отдельно)

Тут не столько проблема ШУЗа - сколько двигателя.

Востриков Николай Викторович 1 год 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Повезло мне, значит, все время попадаются с тремя выводами питания, что 1ф., что 3ф. И с набором из 4 КВ из которых 2 могут быть не доступны для внешней коммутации. Просто замечательная позиция разработчиков: купите шкаф, но для 1ф.  используйте 50%, не совсем понятна покупателям.

1 год 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3402 раза

ЗАДАН

4 года 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н
ШКП-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.