Добрый день. Прошу помощи в настроике системы. 5 лет назад Иванов Петр Степанович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добавить с2000 аспт виртуально ? 5 лет назад Иванов Петр Степанович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас получается несколько проектов , и все завязано на один аспт и один пульт с2000м. 5 лет назад Иванов Петр Степанович 9По проекту хотят чтобы в той зоне где произошол пожар 2, началось пожаротушения и закрылись клапана, а остальные зоны продолжали работать в штатном режиме С2000-АСПТ не умеет разделять, он бахает сразу всё что к нему подключено, поэтому зоной пожаротушения у вас будет всё здание) – Волков Андрей 5 лет назад Что-то меня взяло сомнение...
Если использовать собственные ШС( ШС1-ШС3) С2000-АСПТ,то как сделать "Пожар 2". Где и как эти ШС объединить в "зону"? Можно попробовать задать тип ШС в пульте. Пока не пробовал.Не знаю. Но насколько помню приходит сообщение "Внимание" и "Пожар" и есть пункт. (что-то типа) "Блокировка по 2-м Вниманиям". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад Артур, ты прав насчет АСПТ. Но его и по сценарию можно еще запустить же, как раз от датчиков другого прибора по событию Пожар2, ну как вариант.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |