При подключение ДИП-31 в имеющися шлейф с ип 212-189 "шмель" - ДИП-31 не подает признаков жизни, но стоит отключить ип 212-189 то все начинает работать. Также пробовали собрать на столе дип-31 2шт, ип 212-189 1шт не работает... В тех поддержке по телефону сказали такого не может быть, НАШИ дип-31 работают совсеми пожарными извещателями!!! 

4 года 3 месяца назад

avatar
А можно ли уточниить...
Какое напряжение показывал ШС при режиме "комби" и какое напряжение без этого режима. Хотелось бы также знать АЦП шлейфа.
И "не подаёт признаков жизни"? Это что ?
Индикации на ДИПе нет,или не уходит ДИП в "сработку"?
А также хотелось бы знать   на каком приборе пробовали?
Поверьте,что со "Шмелями" на оборудовании "Болид" отрабатывают все мыслимые и немыслимые извещатели сторонних производителей.
Возможно что Вы их расключили "под копирку"..Но схемы расключения у ДИП разные.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад

Сигнал 10 1.12v
режим дымовой напряжение 22.41В
АЦП - 52, Rшс 4.40кОм
Нет индикации на ДИП пока в цепи подключен шмель, при отключение шмеля индикация на ДИП появляется.
Шмель в сигнале работает исправно.ДИПы без шмеля работают исправно, даже с ИПР 513-10.

Невзоров Дмитрий Александрович 4 года 3 месяца назад

Интересная загогулина. Есть возможность подцепить связку 212-89 и Дип-31 подключить, например к 20П? И еще вопрос, а в пожар датчики уходят, если дымом дунуть? Пусть без индикации, но ШС просаживают?

Леготин В В 4 года 3 месяца назад

На обычном сигнале 20 пробовали, в пожар не уходят. Кстати с ип 212-46 работают.

Невзоров Дмитрий Александрович 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Также пробовали собрать на столе дип-31 2шт, ип 212-189 1шт не работает.

3 и 4 контакты у Шмеля местами не перепутали случайно? У Шмеля 4-ый (-) в сторону ППК, 3-ий (-) в сторону оконечника, а 2-ой (+) является сквозным. Но у ДИП-31 сквозным является минусовой контакт.

4 года 3 месяца назад

avatar
Даже звездой пробывали подключать, и доп резистор на шмель вешать, без результатно. В шлейф подключали даже табло выход на 24в и с такой нагрузкой ДИПы работают, теория по току отпадает.

Невзоров Дмитрий Александрович 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3327 раз

ЗАДАН

4 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

ДИП-31
Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.