При подключение ДИП-31 в имеющися шлейф с ип 212-189 "шмель" - ДИП-31 не подает признаков жизни, но стоит отключить ип 212-189 то все начинает работать. Также пробовали собрать на столе дип-31 2шт, ип 212-189 1шт не работает... В тех поддержке по телефону сказали такого не может быть, НАШИ дип-31 работают совсеми пожарными извещателями!!! 5 лет назад ![]() Невзоров Дмитрий Александрович 4Сигнал 10 1.12v
режим дымовой напряжение 22.41В АЦП - 52, Rшс 4.40кОм Нет индикации на ДИП пока в цепи подключен шмель, при отключение шмеля индикация на ДИП появляется. Шмель в сигнале работает исправно.ДИПы без шмеля работают исправно, даже с ИПР 513-10. – Невзоров Дмитрий Александрович 5 лет назад Интересная загогулина. Есть возможность подцепить связку 212-89 и Дип-31 подключить, например к 20П? И еще вопрос, а в пожар датчики уходят, если дымом дунуть? Пусть без индикации, но ШС просаживают?
– Леготин В В 5 лет назад На обычном сигнале 20 пробовали, в пожар не уходят. Кстати с ип 212-46 работают.
– Невзоров Дмитрий Александрович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Также пробовали собрать на столе дип-31 2шт, ип 212-189 1шт не работает. 3 и 4 контакты у Шмеля местами не перепутали случайно? У Шмеля 4-ый (-) в сторону ППК, 3-ий (-) в сторону оконечника, а 2-ой (+) является сквозным. Но у ДИП-31 сквозным является минусовой контакт. 5 лет назад ![]() Бушнов Олег Игоревич 406Даже звездой пробывали подключать, и доп резистор на шмель вешать, без результатно. В шлейф подключали даже табло выход на 24в и с такой нагрузкой ДИПы работают, теория по току отпадает.
– Невзоров Дмитрий Александрович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Какое напряжение показывал ШС при режиме "комби" и какое напряжение без этого режима. Хотелось бы также знать АЦП шлейфа.
И "не подаёт признаков жизни"? Это что ?
Индикации на ДИПе нет,или не уходит ДИП в "сработку"?
А также хотелось бы знать на каком приборе пробовали?
Поверьте,что со "Шмелями" на оборудовании "Болид" отрабатывают все мыслимые и немыслимые извещатели сторонних производителей.
Возможно что Вы их расключили "под копирку"..Но схемы расключения у ДИП разные.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад
#ссылка