ФорумЭксплуатацияВопрос по "Сигнал 20П"

Эксплуатация » Вопрос по "Сигнал 20П"

Поскажите, пожалуйста, молодому пользователю!!!
Подключил к "Сигнал 20П" шлейф состоящий из извещателей ИП-105-1-А3.Согласно паспорту на извещатели подключил их параллельно (несмотря на то, что они тепловые). Выбрал тип шлейфа 1 (дымовой с двойной сработкой).
Поставил резисторы: оконечный 4.7 кОм, добавочные по 2.2 кОм. Испытал. Результате в норме в шлейфе 4.7 кОм, при сработке одного извещателя в шлейфе сопротивление падает до 2.1 кОм, при сработке второго до 1.1 кОм. Сопротивление отслеживал подключенным С2000М при помощи параметра "считать значение АЦП". Судя по руководству пользователя на "Сигнал 20П" шлейф ведет себя в соотвествии с таблицей, в которой приведены значения сопротивлений для различных состояний шлейфа Тип 1, однако сам прибор (Сигнал 20П) при сработке одного извещателя формирует сигнал "Внимание" и через примерно 3 секунды формирует сигнал "Пожар" без сработки второго извещателя в шлейфе (конролировал опять таки при помощи С2000М).
Но ведь должно быть "Внимание" при сработке одного извещателя, и "Пожар" при сработке второго?  Поскажите, пожалуйста, что я упускаю? Может быть забыл про какой-либо параметр в конфигурации "Сигнал 20П"?

4 года 3 месяца назад

avatar
Скорее всего Вы забыли про "плюсик" в параметре "Блокировка перезапроса пож. ШС".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вы бы версию прибора написали, алгоритм у старых и новых отличается. Для версий 2.хх смотрите параметр задержка перехода в тревогу/пожар так как: 

Из  режима «Внимание»  ШС  может  перейти  в  режим  «Пожар»,  если  в  данном  ШС  сработает  второй извещатель,  а  также  по  истечении  временной  задержки,  задаваемой  параметром  «Задержка перехода  в  Тревогу/Пожар».  Если  параметр  «Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»  равен  0, то  переход  из  режима  «Внимание»  в  режим  «Пожар»  произойдет  мгновенно.  Значение  параметра «Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»,  равное  255  с  (максимально  возможное  значение), соответствует  бесконечной  временной  задержке,  и  переход  из  режима  «Внимание»  в  режим «Пожар»  возможен  только  при  срабатывании  второго  извещателя  в  данном  ШС. 
 

4 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2290 раз

ЗАДАН

4 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.