Добрый день. 4 года 11 месяцев назад Юсупов Раис Ваисович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно попробовать программой RS485Settings (https://bolid.ru/files/373/566/RS485Settings.zip) увеличить в С2000М "Паузы между сеансами ..." до 10 мс. При наличии аппаратной неисправности в Сигнале-20П это, естественно, не поможет. 4 года 11 месяцев назад Ильин Сергей 233Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2993 раза
4 года 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Гы-гы, да Вы правы, пульту Вер. 2.03 давно пора уже перестать пищать, от слова вообще.
Аппаратура древняя настолько, что дело может быть уже не в проводах или настройках, а в самих приборах. Да-да электронные компоненты тоже стареют и первыми теряют работоспособность электролитические конденсаторы.
– Налетов Константин 4 года 11 месяцев назад
#ссылка