Добрый день! 4 года 10 месяцев назад Щербаков Алексей Юрьевич 5Обычно производители импульсных блоков питания ИМХО обычно это никто не пишет, из производителей блоков питания для АПС, и охранных приборов. По крайней мере я не видел ни в одной инструкции. – Дмитрий 4 года 10 месяцев назад извините, я не заметил что эта запись в разделе проектирования. Для проекта Вам желательно отправить официальный запрос письмом в техподдержку. Возможно вам ответят.
– Дмитрий 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Больше зависит от самого конкретного автомата. С класса должен держать перегруз до 5 номиналов но по факту эта величина несколько плавает. Монтировал исп 56. Номинальный паспортный ток потребления 1,5 А. В проекте к ним шли автоматы с3. Из 7 точек подключения 2 выбивали автомат при подаче тока на линию. При чем 1 из них выбивала с вероятностью 30% при одном бп. А вторая с вероятностью 10% при двух бп. 4 года 10 месяцев назад Дмитрий 45Дмитрий, спасибо за ответ.
Но это на бытовом уровне. Мне нужен технический ответ с обоснованием. – Щербаков Алексей Юрьевич 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! 4 года 10 месяцев назад Гуськов Юрий 65Спасибо! Разобрались.
Выбор автоматов и деление на группы для импульсных блоков питания оказалось весьма интересной задачей. Боюсь мало кто этим заморачивается, особенно электрики. Имейте ввиду. Если проблема с питанием и выбиванием автоматов уже имеется, то можно попробовать решить путем установки реле времени на каждый или на часть РИПов с небольшой разницей в задержке включения. Это позволит включать РИПы каскадом и тем самым уменьшить пусковой ток в единицу времени, что должно спасти от ложного отключения автомата. Кому непонятно и/или интересно, по ссылке неплохой вебинар от производителя промышленных блоков питания по подбору автоматов, пусковым токам и т.п.: https://www.youtube.com/watch?v=EanNcYqJ7rk – Щербаков Алексей Юрьевич 4 года 9 месяцев назад Алексей Юрьевич, ссылка на вебинар действительно "в тему" !!!
По поводу Вашего предложения по каскадному включению. В большинстве РИП уже имеется встроенное "реле времени". В РИП-12 исп.01 не очень удобный для какскадного включения выход типа ОК. А вот в РИП с выходным током 3 А (это исп.15, исп.16) имеются выходные гальванически развязанные оптореле (см. схему подключения в приложении ) РЭ https://bolid.ru/files/373/566/rip_12_15_ret_jul_19.pdf Реле К3 "Сеть" включается с 3-х секундной задержкой после включения сети, т.е. установив дополнительно УК-ВК https://bolid.ru/production/protection-fire-dev/uk-vk_10.html#characteristics можно организовать последовательное включение. Есть еще один, хороший способ ограничения пускового тока при групповом включении РИП. Вот такое устройство которое, к сожалению, игнорируют многие проектировщики https://bolid.ru/production/reserve/optional-hardware/bzs_01.html#characteristics БЗС исп.01 с микропроцессорным управлением, отслеживает фазу входного сетевого напряжения 220В и включает выход при переходе сетевого напряжения через "0". Посмотревшим вебинар по ссылке будет понятно, почему импульс пускового тока по амплитуде при применении такого устройства будет меньше. В Вашем конкретном случае один БЗС исп.01 можно установить на 4-ре РИП-12 исп.01 с автоматическим выключателем 10А тип "С". При этом Вы помимо снижения пускового тока, получаете защиту от перенапряжений, в т.ч. при отгорании нейтрали, (БЗС выдерживает входное напряжение не менее 400В переменного тока), а также дополнительное подавление импульсных и ВЧ помех. – Гуськов Юрий 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4078 раз
4 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
В характеристиках РИП от Болида такой информации не нашёл или не там смотрел.
Иногда указывают рекомендации по подключению, вида: "не более 20 блоков на 1 автомат С10).
Представители Болида здесь бывают?
Видимо буду писать письмо в поддержку.
– Щербаков Алексей Юрьевич 4 года 10 месяцев назад
#ссылка