партнерский раздел
ФорумПроектированиеВыводит сообщение "подмена прибора" на LCD

Проектирование » Выводит сообщение "подмена прибора" на LCD

В шкафу расположенны: С2000-Ethernet, Сигнал-20П, С2000-КПБ,  С2000-4 ,Блок коммутации шпс.
На жидкокристалическом экране мигает "подмена прибора"
В АБД орион-про выводятся:


В чем тут дело?

9 месяцев 4 дня назад

avatar
ну не хватает сигнала и кпб. Адреса у них не одинаковые?

Волков Андрей 9 месяцев 4 дня назад

Возможно одинаковые.Я 1-ый раз в этот шкаф залез,никто ничего не говорил.
А РИП-12 что такое?

Медведев Андрей Юрьевич 9 месяцев 4 дня назад

Источник питания. https://bolid.ru/production/reserve/rip/rip-rs485/

Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

"Вылечилось" установкой таймаутов.Очевидно часть из приборов не успевала ответить.

9 месяцев 3 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

754 раза