использую кпб для питания табличек выход.в каждой линии их до 10 шт.как правильно нужно установить МПС и сколько штук чтобы срабатывало всё и на обрыв и на кз.и какая топология должна быть у линии. 8 лет 11 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почитайте здесь: http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1460 8 лет 11 месяцев назад Панченко Юрий Николаевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Необходима инфа: сколько этажей, сколько табло на этаже, на чем построена ПС, каким напряжением будут питаться табло? 8 лет 11 месяцев назад Панченко Юрий Николаевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
3 этажа плюс подвал.табло 12 в.примерно по 8 шт. на этаж.построено приборы кдл.система орион про. 8 лет 11 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вариантов 2 - либо через С2000-КПБ(пару штук), либо С2000-СП2 версии 02( по 1 на этаж хотя-бы + питание табло 12В до каждой СП). Оба этих прибора контролируют линию на обрыв и КЗ. Схема подключения МПН ниже. 8 лет 11 месяцев назад Панченко Юрий Николаевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
большое спасибо.попробую реализовать. 8 лет 11 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Схема подключения «С2000-КПБ», «С2000-АСПТ», «Сигнал-20П», «Сигнал-20М» и «Сигнал-10» предусматривает подключение одного табло с контролем цепи запуска. При подключении нескольких оповещателей параллельно друг другу фактически теряется функция контроля соединительных проводов, т.к. в выключенном состоянии контролируется вся цепь, а во включённом – только цепь до первого оповещателя. Таким образом, для оповещателей, выключенных в режиме норма и включаемых при пожаре (табло «Уходи», «Не входи», сирена), допустимо параллельное подключение. А для оповещателей, включённых в режиме норма(табло «выход»), параллельное подключение не допустимо, и к одному выходу следует подключать только один оповещатель. 8 лет 11 месяцев назад Гулюгин Александр 1059Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
их сколько нужно.на каждый выход кпб?они дорогие? 8 лет 11 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536По одному на выход. А к каждому из них несколько табло. Точное колличество табло, стоимость и т.д. поищите самостоятельно.
– Гулюгин Александр 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Год назад покупал УКЛСиП по 990 рублей за штуку 8 лет 11 месяцев назад Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
10093 раза
8 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Амелькин Сергей Владимирович 8 лет 11 месяцев назад