Добрый день. Имеется система АСПТ, Пульт с2000-М, С2000-4 (к выходу OUT3 подключен клапан закрывающий вентиляцию.) 4 года 11 месяцев назад Иванов Петр Степанович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тип входа в С2000-4 для клапана какой ставить? 4 года 11 месяцев назад Иванов Петр Степанович 9По простому 6 - технологический. Два состояния, нарушен (например при закрытии), восстановлен (когда открыт), нет контроля на обрыв и кз, один резистор, оконечный.
По уму 12 - программируемый технологический. Ставите пороги, выбираете состояния, можно контролировать на обрыв/кз. Несколько резисторов. Дальше уже смотрите сами. – Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Система такая.Срабатывает АСПТ, сигнал уходит на С2000-М, и с С2000-М нужно запустить клапан через С2000-4 4 года 11 месяцев назад Иванов Петр Степанович 9Если речь идёт об ОЗК-то программа управления реле в зависимости от клапана.Может быть и реверс ,может и возвратная пружина.и не исключено что и эл..магнитная защёлка.
И тип входа ? Тоже нужно смотреть от количества концевиков. Но тип входа или тежнологический,а лучше Программируемый технологический. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 11 месяцев назад С2000-4 разве можно применять для управления клапанами....незнал) может вы имели ввиду С2000 СП4.???
– Батанов Александр Владимирович 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3062 раза
4 года 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад
#ссылка