Здравствуйте. Здание оборудованно пожарной сигнализацией компании болид. Имеется клапан с электроприводом с сигналом о состоянии затвора( сухие контакты 0,5а 220в). Хотелось бы сигнал о состоянии затвора вывести на с2000БКИ. Подскажите, какое оборудование использовать, чтобы сигналы вывести на с2000бки.

Затвор HL710.2EPC

28 дней 20 часов назад

avatar
На базе каких приборов создана пожарная сигнализация? Чем управляется сам клапан? Возможно, что у Вас уже есть всё необходимое.

Налетов Константин 28 дней 18 часов назад

С2000М
С2000БКИ
С2000кдл-2и
Извещатели
Пара кпб и и ук вк для отключения эл щитов. 

Сам затвор HL710.2EPC. клапан работает автономно(при заполнении сам закрывает затвор). Выдает сухие контакты 0.5а 220в. 

 

Иванов Денис Сергеевич 28 дней 18 часов назад

Для контроля состояния Вам нужен адресный расширитель, например C2000-АР1 или С2000-АР2.

Налетов Константин 28 дней 16 часов назад

Контакты -> АР2 ->  ДПЛС -> КДЛ -> RS485 -> С2000М -> БКИ 

Иванов Андрей Львович 28 дней 15 часов назад

для затвора лучше использовать сп1 и выходы кц затвора лучше черз сигнал 10 подключить.

SHURBYA 27 дней 7 часов назад

 для затвора лучше использовать сп1 и выходы кц затвора лучше черз сигнал 10 подключить.– SHURBYA 12 часов 46 минут назад

 SHURBYA, читать умеем? или просто так поумничать?

Баулин Владимир Александрович 26 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

387 раз

ЗАДАН

28 дней 20 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.