Сегодня по запарке на новой системе сбросил "Пожар" - один датчик был в сработке, но не записал ни номер ни время. Махнул рукой - потом посмотрю. Это первый пожар в новой системе. Заказчик нервничал. Сходил в помещение, оценился, что датчик надо бы передвинуть (учебная лаборатория).. Потом решил для последующих разборок посмотреть точное время. Открываю журнал событий, ставлю фильтр "Пожары" -  и прилетает птица обломинго "Событий нет" . Если бы не сам, собственными руками 15 минут назад... Это как так? Заехал еще через некоторое время, неисправности - есть, вкл\откл - есть, Пожар - нет событий.  С2000М 4.12

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Я ни в коем случае не сомневаюсь в вашей компетенции, но может это было Внимание?

4 года 10 месяцев назад

avatar
На экране пульта ,было : Пожар :1 Неиспр : 1    По приложению Д Пожар2, Пожар и Внимание входят в одну (первую) категорию. Сам в когнитивном диссонансе.

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

А если принципиально фильтр до конца добить, событие, дата, раздел, элемент/шс, прибор? Ну в общем в этом духе, понять, фильтр кривой или его вообще нет?

Тремасов Константин Александрович 4 года 10 месяцев назад

Послезавтра займусь, по разделам и по приборам, по времени не интересно - мотажнички один резистор правильно обжать в клеммах не смогли, а он гадит с систему как стая чаек, почему фильтр и нужен был. 

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Конечно не вариант( а как предположение).. Просьба не судить строго.
Но насколько помнится "события" в "Журнале" приходят не только по "времени",но по "дате"  
Проверьте правильно ли выставлена "дата"
Особенно если последний раз Вы "дату" устанавливали 31.12 2019 года.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад

Дата и время выставлены , по крайней мере свои действия в журнале вижу с правильной привязкой. Просто времени особо не было, подумать - точно не было. По фильтру раздела пошарюсь, тут не допетрил. Систему все равно переконфигурировать надо будет, это +\- опытная еще эксплуатация, еще косяков монтажа повылазит. Просто простейшая функция - и такой конфуз. 

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Тем более. ,что всё ещё  впереди И времени будет предостаточно  и на проверку и ...прочее.
Для "чистоты эксперимента" можно по 232-му какую-либо программу "подцепить". Для проверки поступления сообщений.
Не знаю.Но я бы традиционно.АРМ С2000 на время "прикрутил" и проверил.
Но такое сообщение ,как "Пожар" точно должно в "Журнале" храниться.
Держите в курсе. Удачи.
А я всё-таки проверю  переходит ли "автоматом" 2019 год на 2020 год.
Стыдно признаться ,но на "трубе" жил до Рождества по январю 2019 года.Потом переставил дату "в ручную".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад

Как вариант, С2000М может получить и отобразить "Пожар" без события "Пожар",путём запроса состояния приборов. Запрос состояния он делает при обнаружении прибора, а также, очень редко, периодически. Интересно узнать, от какого прибора был получен "Пожар". И ещё следует сделать сработки датчика того прибора, убедиться, что события приходят.
Известный "косяк" фильтров журнала событий - через него не проходят события, имеющие недопустимую дату, а именно 0-е число 0-го месяца (минимальная нижняя граница даты фильтра - 01.01.00). Это крайне маловероятно, так как события с таким временем могут возникать только в некоторых старых приборах при автономной работе(без С2000М). Тем не менее, если есть возможность, желательно вычитать события с помощью АРМ С2000 или АРМ Орион Про. В этом случае из С2000М  вычитываются все имеющиеся события.

Ильин Сергей 4 года 10 месяцев назад

Тогда (что бы не плодить тем) позвольте спросить....
Может ли при выходе из "Программирования" уйти в "Пожар "раздел ,,который до того был "взят"?
В разделе один ИПР ,который точно никто не нажимал.
Замечал такое на Сигнале 10

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад

Состояние Пожар от КДЛ 2.26 и ДИП 34-03 Сработка была в субботу (по словам охраны), хотел уточнить время. Сброс тревоги прошел штатно, раздел в норме. Не исключаю задымление - датчик как раз над лабораторным столом  учебной лаборатории. Хмм, т.е. есть фантомные события? Очень интересно, можно поподробнее? Приборы точно не отпадали.

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Если пульт восстановит связь с прибором, то из этого прибора будут засосаны все накопившиеся в этом приборе события прошлых дней, и если среди них был пожар, то пульт оповестит человеков, а потом будет тихо хихикать, глядя, как человеки ищут в сегодняшнем дне пожар недельной давности.

Иванов Андрей Львович 4 года 10 месяцев назад

А вот, кстати, спасибо Андрей Львович! Ваш пост, наполненный тонким искрометным юмором навел меня на одну умную мысль. Зациклился на единственной сработке в субботу. Но ведь перед сдачей в прошлом году гонял систему по полной, там и Пожар и Пожар2 были неоднократно. Следы должны были остаться. В фильтре включал только события Пожар (включает по идее Пожар2, Пожар, Внимание) без ограничения приборов\элементов\разделов\даты и времени.   

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Может ли при выходе из "Программирования" уйти в "Пожар "раздел ,,который до того был "взят"?
В разделе один ИПР ,который точно никто не нажимал.
Замечал такое на Сигнале 10

Не должно, если Сигнал-10 не переходил в "Пожар", пока С2000М был в режиме программирования.
Была ли на Сигнале-10 тревожная индикация в этот момент (до сброса тревоги), или "Пожар" в разделе отображал только С2000М? Событие "Пожар" от Сигнала-10 было? Штатно прибор должен должен формировать событие при изменении состояния, а С2000М должен был его вычитать (если оно не было вычитано чем-то другим). И сообщите, пожалуйста, версии Сигнала-10 и С2000М, если есть такие данные.

Ильин Сергей 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На экране пульта ,было : Пожар :1 Неиспр : 1  

Это вторая строка дисплея, а в первой строке может быть "ВНИМАНИЕ". Так было, когда делали проверку на Сгнал-20 с ДИПов с добавочными резисторами.

4 года 10 месяцев назад

avatar
На 99 уверен, что там часы были, на нестандартную надпись глаз зацепился бы. Но даже если внимание, то оно попадает в категорию Пожары.

стр 94, 125 и 130 РЭ на 4.12

Да ладно, проверю еще фильтрами по разделу и по элементам. Тогда яснее будет.

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Всем спасибо, отбой. Дело оказалось до обидного простое. Если бы вчера подумал, то даже вопроса бы не возникло. В системе есть технологический раздел из одного ШС. Физически - ШС1 КДЛ. Именно там стоит искрящий резистор. Время интеграции КДЛ оставлено дефолтное (5 с). Этот раздел еще привязан к глобальному реле неисправность. Знал ведь, что он гадит в систему, но не посчитал насколько. Сегодня проверил - глубина архива двое суток. И это еще очень неплохо. Так то 2(события)Х12 (в минуту)Х60Х24=34560 записей в сутки.  Тут бы надо кинуть ссылку на 17 мгновений весны: Не думай о секундах свысока...    :((

Леготин В В 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3515 раз

ЗАДАН

4 года 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.