День Добрый 4 года 10 месяцев назад Владимир Коршак 99Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если ключ прописать в С2000-КДЛ с правами управления его "шлейфами", то со считывателя этого С2000-КДЛ им можно управлять только этими "шлейфами". Но тем же ключом можно управлять разделами С2000М со считывателя другого прибора при наличии прав, заданных в конфигурации С2000М 4 года 10 месяцев назад Ильин Сергей 233Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Планируется ли реализовать управление шлейфами КДЛ через PIN-коды? 4 года 10 месяцев назад Заварзин Сергей 1145Подтверждается версия Сергея.
Всё прекрасно работает... по глупости не додумался поменять уровень доступа у ключей. Был "0" и прибор пытался сдавать все шлейфы, даже которые отсуттствовали... все 127 шт. Потом ошибки... ужос. Сейчас поставил уровень 1, привязал к нему только действующие шлейфы для взятия/снятия. Всё работает просто прекрасно..пока. КДЛ работает со своими шлейфами и не консультируется с2000М. Из описания к КДЛ при работе с ключами у него следующий алгоритм: если находит ключ у себя ... отрабатывает находит у себя, но он блокирован ... отказ. не находит у себя .... нет связи с с2000М ... отказ. Есть связь с С2000М спрашивает у него, что делать. Вот тут вот коллизия. :-) На доступ к данному складу нужно получается прописать всех в КДЛ, и всем не нужным поставить блокировку. Иначе исходя из последнего условия, ключи не прописанные в КДЛ, но известные С2000М, будут заставлять отрабатывать С2000М свои права... :-))) во наворотил. – Владимир Коршак 4 года 10 месяцев назад UProg`ом.
Кстати очень удобно. Почти в каждой комнате у меня свой КДЛ. Теперь ключ отвечает в С2000М за снятие с охраны общих помещений, а в конкретном КДЛ, за снятие и постановку на охрану комнаты, в которой работает конкретный человек. При постановке на охрану комната ещё и запирается, а на складах и свет гаснет. – Владимир Коршак 4 года 10 месяцев назад ключи не прописанные в КДЛ, но известные С2000М, будут заставлять отрабатывать С2000М свои права... Если с С2000-КДЛ не планируется управлять разделами С2000М никакими ключами, то можно в конфигурации С2000М на вкладке "Привязка управления" не назначать ему разделы. Тогда управление всеми разделами со считывателя этого С2000-КДЛ будет запрещено, и при поднесении неизвестного ключа будет "доступ запрещён". – Ильин Сергей 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поделюсь окончанием одного этажа. Суть: в каждом помещении свой КДЛ, со своим считывателем. Спомощью считывателя сдаются и снимаются шлейфы КДЛ . У 2000М эти шлефы организуются в разделы по назначению (периметр, объём, щит... для понимания ситуации) и в нём же организуются в раздел Комната № (удобно на отражении на С2000-БИ). По сути Раздел ставиться на охрану и снимается с неё управлением шлейфами КДЛ, а не разделами С2000М. К этой комнате я могу прописать любых пользователей, которые её будут ставить и снимать и это никак не завязано на С2000М у которого один ключ это один набор прав. И есть пользователь , кто может ставить и снимать все комнаты по одной (Шеф и уборщица :-). Фактически один ключ может ставить и снимать разные разделы. Очень удобно. 4 года 8 месяцев назад Владимир Коршак 99Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий