Недавно устроился на работу и сказали поставить ОПС, оборудование было куплено еще до моего назначения. Вобщем нужно подключить расцепитель РН-47 к Сигналу-20М что бы при срабатывании пожарки выключился автомат вентиляции в помещении. Так же от вентиляции есть контролька но ее еще надо найти... На складе так же имеется С2000-СП1 исп.1, но я не знаю как его связать с Сигнал-20М что бы при пожаной тревоге подавался сигнал с Сигнал-20М на С2000 а дальше на РН-47. Хотелось бы обойтись тем что имеется. Прошу совета как это вообще возможно сделать! Сильно не пинайте я только учусь данному ремеслу ) Если это возможно хотелось бы схемы подключения ) 4 года 10 месяцев назад Алексей 8То есть если я найду контрольку то можно и без расцепителся обойтись? Просто Сигнал-20М - УК-ВК - контролька на вентиляцию ? И какой из УК-ВК брать если я правильно все понял?
– Алексей 4 года 10 месяцев назад УК-ВК запускаете "парой проводов" Ещё "парой проводов снимаете сигнал о включении расцепителя
УК-ВК на выбор,лишь бы был контроль от Сигнала 20М до катушки УК-ВК.. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад То есть лучше всего это Сигнал-20М - С2000-КПБ - УК-ВК - вентиляция? Я правильно понял ?
– Алексей 4 года 10 месяцев назад Абсолютно верно. Не забывайте и про пульт.
В таком случае без пульта не обойтись. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 10 месяцев назад Спасибо большое! Но пульт мне не купят точно... Значит остается первый вариант... Сигнал-20М - УК-ВК - вентиляция. Я понимаю что я много прошу но не будет ли у вас схемы подключений ? Так как это мой первый опыт то я мало что понимаю.... И как понять контроль от Сигнал-20М до катушки УК-ВК ?
– Алексей 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Понял вообщем контроль это уже настройка а не модули...А УК-ВК исп.05 подойдет ? 4 года 10 месяцев назад Алексей 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо большое!!! Очень выручили!!! 4 года 10 месяцев назад Алексей 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3790 раз
4 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Всё очень просто...С контролируемого выхода Сигнала 20М ( благо что на новых версиях их 4 штуки) протягиваете провод на УК-ВК и контактами УК-ВК запускаете расцепитель.
Можно протянуть "четвёёрку" и парой проводов задействовать какой-либо "технологический ШС" Сигнала 20М.
Будете контролировать и включение расцепителя. Но только в том случае если представится техническая возможность
А если получится установить УК-ВК непосредственно в шкаф вентиляции-это то совсем хорошо
На складе так же имеется С2000-СП1 исп.1, но я не знаю как его связать с Сигнал-20М что бы при пожаной тревоге подавался сигнал с Сигнал-20М на С2000
Если есть пульт-то "связка" делается в настройках пульта. Конечно лучше использовать не СП1 ,а КПБ+ УК-ВК
Но если поменять нельзя,то ....