партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКак правильрно сконфигурировать СП-4/220 в Uprog???

Инсталляция, монтаж » Как правильрно сконфигурировать СП-4/220 в Uprog???

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста конфигурацию СП4 в Uprog.
Надо что бы он в исходном состоянии выдавал 220В, а при тревоге сбрасывал питание до момента пока есть тревога.
Желательно фото, или же ссылка.
Версия СП-4/220 - 1.16
Версия КДЛ - 2.26
Заранее огромное спасибо. 

4 года 9 месяцев назад

avatar
Все настройки указаны в таблице 7 ,на стр 37 в РЭ на КДЛ 2.26
Ваш случай-это  Привод с возвратной пружиной.
То есть все настройки во втором "столбике" таблицы.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад

СП-4 уже версии 1.16, а на сайте РЭ только на 1.14, а у меня партия 1.15 пришла. Вот как знать, что в 1.15 нет ошибки, которую исправили в 1.16?

Шапран Сергей 4 года 9 месяцев назад

Лучше не знать) Так спокойнее.

Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад

А ещё где-то на сайте в СП 4 есть букварь как наладить СП

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 9 месяцев назад

Большое спасибо.

Салабье Сергей 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

А что у Вас не работает то? Или просто инструкция не на русском а на форуме нужна?
Тогда встречные вопросы. Клапан с возвратной пружиной, понятно, концевики есть? задействовали? какие подключили если есть S1-S2, S4-S6? это если стандарный клапан. Что у вас то? Какие поля в кдл-е выставить как? Это смотря на что.

4 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Siemens VKT GNA 326.1ENK  Никак не получается запустить его на СП-4 не выдает 220. Уже и программу управления менять пробовал.
По стандартной схеме расключения не работает и все тут.
Может кто сталкивался, дайте совет.

4 года 9 месяцев назад

avatar
На растоянии совет давать довольно сложно.Но я бы попробовал вот что..
Отключив привод( вместо проводов подключил резюки) ,проверил напряжение междй "Исх" и N
И проверил установлены ли перемычки между L и  L  , N и N
То есть проверил бы имитацию второго ввода питания.
Уж какие бы неправильные были настройки,но если Вы поставили на "Исходное" 8192,то напряжение на выходе ИУ  будет.
То есть на "Исх" напряжение будет всегда( до Пожара ,конечно)

https://yadi.sk/i/gphwfOSz3Mgt7w

И ещё раз посмтрите здесь.
Похоже что это Ваш случай.А производитель говорить ,что ( начиная с версии 1.12  СП;4 )  всё должно работать нормально.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад

В дополнение. Проверьте клапан просто тупо на 220. он работает? Механика и т.п.
Собственный опыт, как прицепляем клапана.
1. Включает в себя проверку работоспособности привода. кидаем 220 или 24 смотрим если есть возможность визуально контролировать положение заслонки или каким либо иным способом контролируем работу. ОК.
2. По секундомеру меряем время открывания и закрывания клапана, для того что бы в соответствующее поле в КДЛ-ке вбить время, в течении которого кдл-ка ждёт изменения состояния и не присылает на ПКУ "Ошибка исполнительного устройства. ОК.
3. Измеряем сопротивление обмоток клапана. В зависимости от сопротивления по таблице в паспорте СП-шки выбираем - будем ли ставить диоды, резистивные шунты на выходы или просто подключим без дополнительных шунтов. Для клапана с возвратной пружиной рабочий вых клапана сразу шунтим сопротивлением.(указано в паспорте СП мощьность по рассеиванию!!!). 
4. Если питание СП без резерва, ставим перемычку между клеммами питания L1,L2. между N не надо, они общие на плате. (Без этого СП-шка вообще не будет работать!!!!!)
5. Концевики. Пофиг как называт производитель. Обычно S1, S2, S3 -это концевик рабочего положения, когда в вашем случае клапан обесточен, то есть закрыт. Мерям тестером, находим S1 (общий) и любой замкнутый, заводим с последовательно подключеным 8,2 кОм параллельным 8,2 кОм на КВ1 СП-шки, потом S4 (общий открытого, исходного положения У вас он может быть другим, но сути не меняет) и другой РАЗОМКНУТЫЙ заводим на так же на КВ2 с сопротивлениями, конечно же. В кдл-ке ставим в параметрах  на КВ- ЗАМКНУТ и в исходном и в рабочем.
Настройку КДЛ-ки остальное берём по факту, что у Вас. 
Еще, на стадии проверки (п1) может выяснится, что присутствующий в комплектации клапана модуль мониторинга температуры отсутствует в комплекте и поэтому клапан не заработает вообще. )))))
Обратите внимание на п. 3, СП-шка если не видит клапана или шунтов, ВАЩЕ на исходный выход ничего не подаст. 
Может не исчерпывающе, но в принципе проверьте все эти моменты.

Харламов Роман 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3595 раз

ЗАДАН

4 года 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.