партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСтоит ли заморачиваться с АСПТ, на объекте установлено 3 кпб

Инсталляция, монтаж » Стоит ли заморачиваться с АСПТ, на объекте установлено 3 кпб

На объекте по мимо аспт стоит с2000м, сигнал 20. 
Установлено было несколько лет назад, а запустить захотели сейчас. На мой взгляд на АСПТ не работает пусковая цепь. Подключал схему проверки и горит она ( и дорожка немного подарена) , остальное работает. На него было заведено 3 кпб ,. Есть ли смысл покупать АСПТ , или этот можно запустить ? И у меня почему то кпб не пускают ток на подключенные выходы.

4 года 2 месяца назад

avatar
КПБ не пускают ток в каком режиме?, поподробней... конфиг пульта выложите что -ли, Уточните про дорожку в аспт. Схема проверки из чего состояла у Вас? Если из резистора ватт на 10 сопротивлением 10Ом и МПН-ки, на коротко замкнутой, + время тушения больше 15 сек, есесно у Вас всё сгорит. АСПТ-шка включает на выход 24В при сработке не менее двух ШС (ну если по стандарту) и ждёт обрыва цепи (сгорания пиропатрона, например в МПП) и только после того, как она перестала видеть МПН-ку, которая включена после пиропатрона МПП, она на ПКУ посылает сигнал -"Тушение" и все радуются ;) . В противном случае прилетает "Неудачный пуск" Попробуйте смоделировать асптшке такое, в течении времени, заданного на тушение ( в Упроге установите) разомкните пусковую цепь. Увидите на пульте "Тушение". Поэкспирементируйте. То же самое с выходами КПБ. После этого можно вести речь в каком месте этого алгоритма у вас косяк.

Харламов Роман 4 года 2 месяца назад

Конфиг пульта не нужен, АСПТ от интерфейса отключить, АСПТ прибор самостоятельный

ООО «Айстек» 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Если для пуска используются КПБ, то зачем Вам пусковая цепь? Пусковую цепь заглушить модулем нагрузки. И КПБ должны быть подключены к второму интерфейсу.

4 года 2 месяца назад

avatar
Так автор топика пишет что дорожка прогорела? Так я понял."( и дорожка немного подарена)"  АСПТшка будет ругаться на обрыв цепи тушения...

Харламов Роман 4 года 2 месяца назад

 Пусковую цепь заглушить модулем нагрузки. И КПБ должны быть подключены к второму интерфейсу

Если пусковая цепь сгорела-то МПН не поможет. "Неисправнсть" будет обеспечена.
А если КПБ подключены к первому интерфейсу,то не понеятно почему на выходе КПБ нет напряжения.
Тем паче почему не подаётся напряжение,если блок С2000-АСПТ сигнал "Пожар" всё-таки формирует.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 2 месяца назад

Если КПБ подключены к первому интерфейсу, то как АСПТ будет ими управлять? Кто КПБ скажет что нужно подать напряжение? На второй интерфейс, в АСПТ прописать адреса КПБ, после этого плюсики с минусиками ловить, хотя видно по индикации ( если в настройках КПБ подключена)

ООО «Айстек» 4 года 2 месяца назад

Раскидать адреса кпб-шек еще не плохо бы проверить сие, если не пускалась никогда, то они могут и 127-ми все быть, не парясь ;))))

Харламов Роман 4 года 2 месяца назад

Это точно )))

ООО «Айстек» 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мне ещё интересно, для чего сигнал-20 ?

4 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Автор, ответь что-нибудь, интригу создал )))

4 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сигнал стоит для пожарки во всех помещениях, но пожаротушение в отдельном, где дымовых не установлено датчиков. На АСПТ перегорела дорожка пусковой цепи! И подключения чего либо не влияет. Обьект надо востановить как можно быстрее, а на обслуге уже доделывать ( тк время будет). И желательно АСПТ сделать отдельным прибором( провода коротят время от времени (не известно где) а тянуть новое не охота от c2000м). У КПБ адреса забиты и АСПТ видит их , тк на приборе не горит пункт КПБ. 

4 года 2 месяца назад

avatar
Ну... кое что прояснилось... И на этом спасибо)))) Дорогу надо менять, или восстанавливать. АСПТ вообще ничего тушить не будет пока не восстановлена пусковая цепь, она даже в режим контроля встанет, но неисправность будет мигать, а теперь вопрос -а какое вы хотите напряжение на кпб? Не получится вообще её довести до состояния задержки перед пуском из за неисправности.

Харламов Роман 4 года 2 месяца назад

Напряжение, чтоб сработали бураны, но на данный момент, это светодиоды(для проверки) .С КПБ выход 12же?

Мельников Максим 4 года 2 месяца назад

От какого источника КПБ запитаете, такое на выходе и будет

ООО «Айстек» 4 года 2 месяца назад

На КПБ индикация есть?

ООО «Айстек» 4 года 2 месяца назад

Они от Рип 12. Подключены к клеймам A2 B2
 

Мельников Максим 4 года 2 месяца назад

Да есть Работа и Обмен зеленым. А выходы только на работу запрогармированы гореть

Мельников Максим 4 года 2 месяца назад

Если адреса КПБ в АСПТ не прописаны, то и ошибки не будет

ООО «Айстек» 4 года 2 месяца назад

Прописаны, и обмен же горит на КПБ

Мельников Максим 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как проверяете сработку?

4 года 2 месяца назад

avatar
Ручным пуском

Мельников Максим 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Зашунтируйте шлейфы резистором 4,7, и пуск произведите УДП

4 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скиньте фото подключения и конфиг АСПТ, а то так можно долго гадать

4 года 2 месяца назад

avatar
Это уже утром, прибор в офисе

Мельников Максим 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2801 раз

ЗАДАН

4 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.