партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал 20П

Инсталляция, монтаж » Сигнал 20П

Добрый день !
Собираю схему на Сигнал 20П тип шлейфа 1, "+ " блокировка переопроса, оконечное 4,7,  Добавачное 1,6 
При срабатывании одного датчика на С2000М  появляется "ВНИМАНИЕ"  через 1 секунду "ПОЖАР" 
И все...  Что бы не делал, сколько датчиков не срабатывает в "Пожар 2" не уходит 

Подскажите в чем дело ??
 

4 года 2 месяца назад

avatar
Перезапрос надо оставить, снять + с этого пункта.
−  «Пожар2»  –  ШС  переходит  в  это состояние  в  случае:   подтверждено  срабатывание  двух  извещателей  (после  перезапроса)  в  одном  ШС за  время не  более  120 с; 

Тремасов Константин Александрович 4 года 2 месяца назад

Логика такая, сработал, сброс, сработал снова, пожар1, сработал второй, сброс, сработали оба, пожар2. Придется попрыгать с датчика на датчик.

Тремасов Константин Александрович 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2080 раз

ЗАДАН

4 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.