Uprog выдает вот такую ошибку при считывании конфигурации С2000

4 года 2 месяца назад

avatar
Попробуйте PProg

Иванов Андрей Львович 4 года 2 месяца назад

Конфигурации С2000 и С2000М считываются и редектируются программой PProg
 

Синьков Александр Владимирович 4 года 2 месяца назад

Тысячи лет волхвы берегли свои знания. Но теперь они доступны в Ютубе.

Андрей, Ростов на Дону 4 года 2 месяца назад

Он спрашивал про считывание конфиги С2000-Ethernet, ну недописал человек, злые вы:)

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

 Считываете через сетевую? Пульт в режиме компьютер. Параметры скоростей порта на порте и в пульте, а так же в упроге и в С2000 Ethernet совпадают? Адрес на RS232 и RS485 пульта должен быть одинаковым. С2000 Ethernet на той стороне совпадают с компом? Внесён ли адрес IP адрес компа в С2000 Ethernet -е к которому подключен пульт?, конечно же нет. Самолётик в панели задач, говорит о том, что у вас отключены все соединения. Правильно ли подключен пульт к С2000 Ethernet? - TX Data С2000 Ethernet-а с RX Data пульта и наоборот. И в конце концов, вас же не пульт интересует, а приборы, которые подключены ЗА НИМ. Судя по всему у вас стоит Орион про 1.20.3., и вы к нему хотите прицепить машинку. Всего доброго, пробуйте.

4 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2690 раз

ЗАДАН

4 года 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.