Добрый день. 9 лет 6 месяцев назад Кабиров Юрий Евгеньевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А в самих АСПТ стоят акб? 9 лет 6 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Включили ППУ "С2000-АСПТ" не по рекомендуемой схеме питания? Не к сети 220В, и использованием двух аккумуляторных батарей 12В, а просто к входу АКБ подключили 24В, вместо двух АКБ? 9 лет 6 месяцев назад Гатин Валерий Фидиятович 477Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Схема питания такая: 220 внешнего питания и 24 вольта с рип24. Это решение завода изготовителя станции пожаротушения. Самое интересное что 2 из 3 работают. К проблемному пробовали подключить акб и отключить рип- результат тот же 9 лет 6 месяцев назад Кабиров Игорь Евгеньевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скорее всего, Вы вывели из строя зарядное устройство АКБ. Рекомендуем прислать или привезти прибор в наш отдел ремонта. 9 лет 6 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А как можно проверить? Несколько напрягает нестабильность ошибки 9 лет 6 месяцев назад Кабиров Игорь Евгеньевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы не уточнили версии приборов "С2000-АСПТ". Например, в версиях 2.0х осуществляется контроль исправности АКБ не постоянно, а в следующих случаях: 9 лет 6 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для проверки АСПТ достаточно подключить штатные АКБ по штатному, а не к РИП. И вообще с каких пор завод изготовитель станции пожаротушения, "рулит" как подключать аппаратуру НВП "Болид"??? Честно говоря сталкивался с подобным, было по проекту вместо АКБ, РИП-24, в итоге переубедил проектную организацию в установке штатных АКБ, убедил элементарно, фразой: "что, после монтажа и настойки, моя организация снимает все гарантийные и другие обязательства с данного объекта, с составлением документа подтверждающего данный факт" вопрос отпал сам собой. 9 лет 6 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Версии приборов 3.02, а мозги парит только один 9 лет 6 месяцев назад Кабиров Игорь Евгеньевич 4А чисто только одну проблемную на РИПе оставить пробовали?
– Киселёв Михаил 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробовали проблемную на акб поставить, результаты те же. Кстати, а в точке 40 сколько должно быть напряжение? 9 лет 6 месяцев назад Кабиров Игорь Евгеньевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
10750 раз
9 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий