Всех приветствую! Может кто сталкивался? Секция 22 этажа, система дымоудаления. Имеется лифтовой холл, в котором 2 воздуховода - теплый и холодный приток, есть 2 двери с смк адресными. Алгоритм таков: при пожаре включается теплый приток, при открытии любой двери включается холодный приток, при закрытии отключается. Написал сценарий, разрешающие - пожар, запрещающие - нарушение тех. шс. В кдл смк технологический шс. Работает при открытии обоих дверей, по раздельности не идет. Уже разделы отдельные сделал на смк, все равно мимо. Логика типа "и" А надо "или". Подскажите пожалуйста , может есть соображения? 4 года 10 месяцев назад Андрей Бабанов 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Управляется шкп на пуск движка четверкой. Вот думаю написать 2 сценария на каждую дверь, и использовать 1 и2 реле на четверке как пцн, одну дверь к одному реле, вторую к другому, и запаралелить плюсовой провод через них. Как вариант попробую)))) 4 года 10 месяцев назад Андрей Бабанов 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Только что рыл эту эту же самую проблему. 4 года 10 месяцев назад Андрусенко Вадим Николаевич 110Я все таки сделал 2 сценария, к каждой смк, и на четверке 2 реле сухих задействовал, реагирует мгновенно) ) ))
– Андрей Бабанов 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А вообще я что-то тоже перемудрил. Раз все равно пришлось вывалить СМК в свои разделы - перепишу на один сценарий.. 4 года 10 месяцев назад Андрусенко Вадим Николаевич 110Да все просто решается, все герконы в один раздел. (состояние дверей МГН) Для пуска вентилятора подпора раздрешающее условие нарушение ТШ МГН, запрещающее - норма (отсутствие Пожар, Пожар2) Задержку восстановления ТШ только поставьте, а то двигатель от постоянных пусков погорит.
– Леготин В В 4 года 10 месяцев назад Да знакомый вопрос. Включение подпора в МГН. По одной двери не срабатывает, срабатывает только по открытию всех дверей. Любят проектанты на двери ставить адресные СМК. Две двери - это так, забава. Вот когда их 6-8... Если в ШКП используется с2000-4, то один ШС остается незадействованным. Ну и К1, К2 свободны. Задействуем ШС4 и К1. для К1 программа управления 1 с привязкой нужных пожарных разделов. ШС4 - технологический, при замыкании К1 нарушается. Все адресные СМК (делаем их ТШ) кидаем в один раздел - состояние дверей МГН, создаем раздел "Команда на пуск подпора №" закидываем туда этот (только один!) ШС4. Сценарий управления для К3 или К4 (чем там ШКП запускаете) следующий: разрешающее условие нарушение ТШ раздела состояния дверей, запрещающее - норма ТШ раздела "Команда пуск". В настройках КДЛ время восстановления ТШ для СМК выставить секунд 10-15, чтобы пускатель и двигатель не убить.
– Леготин В В 4 года 10 месяцев назад НМВ петля реле-ШС в данном случае это как чесать левое ухо правой рукой.
Намного проще сделать сценарий пусть и на 20 шагов. Но правильнее, конечно, Болиду поправить косяк. – Андрусенко Вадим Николаевич 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
К сути проблемы. Первоисточник «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.25 АЦДР.6974-18 от 27.11.2018 стр 35. 4 года 10 месяцев назад Андрусенко Вадим Николаевич 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |