Всех приветствую! Может кто сталкивался? Секция 22 этажа, система дымоудаления. Имеется лифтовой холл, в котором 2 воздуховода - теплый и холодный приток, есть 2 двери с смк адресными.  Алгоритм таков: при пожаре включается теплый приток, при открытии любой двери включается холодный приток, при закрытии отключается. Написал сценарий, разрешающие - пожар, запрещающие - нарушение тех. шс. В кдл смк технологический шс. Работает при открытии обоих дверей, по раздельности не идет. Уже разделы отдельные сделал на смк, все равно мимо. Логика типа "и" А надо "или". Подскажите пожалуйста , может есть соображения? 

6 дней 17 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Управляется шкп на пуск движка четверкой. Вот думаю написать 2 сценария на каждую дверь, и использовать 1 и2 реле на четверке как пцн, одну дверь к одному реле, вторую к другому, и запаралелить плюсовой провод через них. Как вариант попробую)))) 