|
Здравствуйте! Никак не могу разобраться с Потоком. Проблема: на ПОТОКе срабатывает "ПОЖАР" при запуске жокей-насоса. Вопрос: из-за чего так происходит? Делов в настройках или ещё в чём-то? Реле потока на трубе также присутствует. 4 года 10 месяцев назад Архангельский Сергей Дмитриевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сергей Дмитриевич, а на конфигурацию Поток-3Н можно взглялуть? 4 года 10 месяцев назад Блохин Евгений 1Проверьте, не перепутаны ли местами шлейф с типом зоны 5 (пуск по падению давления) и шлейф с типом зоны 9 (стоп жокей насоса).
– Кочеткова Ольга Ивановна 4 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2741 раз
4 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий