партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПОТОК-3Н: ЖОКЕЙ и запуск режима "ПОЖАР"

Эксплуатация » ПОТОК-3Н: ЖОКЕЙ и запуск режима "ПОЖАР"

Здравствуйте! Никак не могу разобраться с Потоком. Проблема: на ПОТОКе срабатывает "ПОЖАР" при запуске жокей-насоса. Вопрос: из-за чего так происходит? Делов в настройках или ещё в чём-то? Реле потока на трубе также присутствует.
Ссылка на конфигурацию: https://dropmefiles.com/ykDQc

4 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Сергей Дмитриевич, а на конфигурацию Поток-3Н можно взглялуть?

4 года 9 месяцев назад

avatar
Проверьте, не перепутаны ли местами шлейф с типом зоны 5 (пуск по падению давления) и шлейф с типом зоны 9 (стоп жокей насоса).

Кочеткова Ольга Ивановна 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2717 раз

ЗАДАН

4 года 9 месяцев назад