партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАСПТ сигналы ПОЖАР

Инсталляция, монтаж » АСПТ сигналы ПОЖАР

Добрый  день
Есть  ли возможность  осуществить  дополнительное  информирование   в стороннюю систему   из С2000 АСПТ  по   отдельным событиям  ПОЖАР   в   ШС1   и  ПОЖАР в ШС 2 .
 в  случае   автономной  тактики при пожаре  ШС2 ( к примеру ) связываем только  на  замыкание реле NO-NC-Com , оно срабатывает ,
 но реле(выход)  ПОЖАР все  равно  включится  ( и будет включаться при событиях  во  всех  трех  ШС) .

4 года 2 месяца назад

avatar
Один блок АСПТ - это одна зона пожаротушения. Следовательно, раздельных событий вы не получите, так как для корректной работы в составе системы все входы и выходы блока должны быть в одном разделе. А назначить один и тот же вход в разные разделы нет возможности, а значит и привязать к входу какой-либо сторонний выход другого блока системы также не выйдет.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Да   спасибо , я так именно  и думал 

4 года 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2280 раз

ЗАДАН

4 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.