Приветствую всех!

Возникла следующая проблема:
имеем на объекте С2000М, С2000-4, считыватель PerCo и электро-механический замок.
При прикладывании карточки к считывателю, прибор С2000-4 доступ предоставляет, но замок не открывается. Через Uprog программу управления для реле 1 выставил "3- включить (замкнуть) на время". Если физически замыкаю колодки К1 на С2000-4, то замок срабатывает. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать

4 года 10 месяцев назад

avatar
Может быть на вкладке прибор нет галки "Контроль доступа"?

Тремасов Константин Александрович 4 года 10 месяцев назад

И чем добавляете карты в прибор? Если uprog, то в атрибутах ключа тоже должна стоять галка "Доступ" с указанием окна времени.

Тремасов Константин Александрович 4 года 10 месяцев назад

Контроль доступа активирован, "Доступ" с окном времени выставлен на "0 - всегда"
Во всех указанных выше случаях должен сам прибор С2000-4 по идее идти в отказ, но он доступ предоставляет, а реле не срабатывает.

Голиков Максим Юрьевич 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Стоило написать на форум - сразу разобрался.)
Все дело было в не подключенном герконе. Поснимал все галочки с "Датчик открывания двери" и замок заработал.

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)