Всем добрый день! 3 года 7 месяцев назад ![]() Андреев Денис Александрович 28Купили новый считыватель, пару месяцев он проработал норм, теперь опять зависает раз в 3 дня.
Кто сталкивался? Причем на одном этаже нет проблемы, а на одном есть. Как автоматом их перегружать. Никакого софта нет, система локальная.... – Андреев Денис Александрович 3 года 3 месяца назад Реле времени Меандр РВЦ-1М, к примеру, оно 24х вольтовое. Запитать его от пожарки, и по кругу оно будет раз в несколько часов отключать считыватели. Стоит что-то меньше 2х тысяч.
– Андрей, Ростов на Дону 3 года 3 месяца назад да запараллелить датчик прохода, пусть после каждого клиента перезагружается, Проблема старая.
– Леготин В В 3 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2282 раза
3 года 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Костыль: если второе реле свободно, то питание считки подключить через это реле и нарисовать сценарий, чтобы раз в сутки сбрасывалось питание на считку.
– Волков Андрей 3 года 7 месяцев назад
#ссылка