партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРпи; мастер и слэйв.

Инсталляция, монтаж » Рпи; мастер и слэйв.

Господа, подскажите! Система - в офисе базы с2000м и рпи-слэйв. Здание бетонное, за сайдингом. На ответе - сайдинговый ангар, и рпи- мастер на с2000-4. Расстояние - полусотни метров не будет. Нет устойчивой связи по rs485. Установке работы нет с м-кой выставлены по руководству. На ангаре выставили внешнюю направленную антенну (квадратную, модель не помню, не смейтесь). В здании - направленную на 600 дЦб.  Нет устойчивого канала.  Вариант перенести рпи с антенной в здании в ближайшую к ангару комнату - станет метров 35, но траблы  среди руководства нашего, заказчика и арендодателя.... Второй вопрос. Источник ви-фи от ими в офисе. По прямой - метров 10+толстая сейф-дверь+две ЖБИ стены. Но, по отзывам, такой дохлый... Я своим нетбуков от своего рпи зацепиться не смог.... Работал через свой смарт.... Есть предложения - что в настройках, прошивках поменять или всё-таки перенос? Заранее благодарен. Деталь - принастройке с2000м для связи с рпи расчёт вёл выставляя R как 0 -всего в связке только 1 мастер и 1 слэйв




 

4 года 1 месяц назад

avatar
Нет устойчивой связи по rs485

т.е. прибор то есть, то отвалился?
Установке работы нет с м-кой выставлены по руководству

посчитаны и выставлены таймауты программой rs485settings?

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Оба раза  - да

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Универсальных рекомендаций с РПИ нет. Каждая ситуация индивидуальна. Единственная общая рекомендация - делать как можно более короткий кабель от РПИ до антенны, с минимумом соединений. А сам РПИ, следовательно, переносить ближе к выводу антенного кабеля наружу (удлинив линии питания и RS для него). В первую очередь добивайтесь хороших показателей связи между самими РПИ по их индикации в режиме оценки качества связи. А уже после этого донастраивайте работу по интерфейсу с таймингами в пульте.

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Система - в офисе базы с2000м и рпи-слэйв. На ответе - сайдинговый ангар, и рпи- мастер на с2000-4.

Должно быть : возле С2000М рпи - мастер , возле С2000-4  рпи - слейв . Ну и настройки в ПКУ конечно .

4 года 1 месяц назад

avatar
Должно быть : возле С2000М рпи - мастер , возле С2000-4  рпи - слейв

Это не важно. Радиоканальных сегментов может быть несколько, в любом месте да еще и вложенных друг в друга.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2703 раза

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-РПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.