Господа, подскажите! Система - в офисе базы с2000м и рпи-слэйв. Здание бетонное, за сайдингом. На ответе - сайдинговый ангар, и рпи- мастер на с2000-4. Расстояние - полусотни метров не будет. Нет устойчивой связи по rs485. Установке работы нет с м-кой выставлены по руководству. На ангаре выставили внешнюю направленную антенну (квадратную, модель не помню, не смейтесь). В здании - направленную на 600 дЦб. Нет устойчивого канала. Вариант перенести рпи с антенной в здании в ближайшую к ангару комнату - станет метров 35, но траблы среди руководства нашего, заказчика и арендодателя.... Второй вопрос. Источник ви-фи от ими в офисе. По прямой - метров 10+толстая сейф-дверь+две ЖБИ стены. Но, по отзывам, такой дохлый... Я своим нетбуков от своего рпи зацепиться не смог.... Работал через свой смарт.... Есть предложения - что в настройках, прошивках поменять или всё-таки перенос? Заранее благодарен. Деталь - принастройке с2000м для связи с рпи расчёт вёл выставляя R как 0 -всего в связке только 1 мастер и 1 слэйв 4 года 7 месяцев назад Зайков Андрей Александрович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Оба раза - да 4 года 7 месяцев назад Зайков Андрей Александрович 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Универсальных рекомендаций с РПИ нет. Каждая ситуация индивидуальна. Единственная общая рекомендация - делать как можно более короткий кабель от РПИ до антенны, с минимумом соединений. А сам РПИ, следовательно, переносить ближе к выводу антенного кабеля наружу (удлинив линии питания и RS для него). В первую очередь добивайтесь хороших показателей связи между самими РПИ по их индикации в режиме оценки качества связи. А уже после этого донастраивайте работу по интерфейсу с таймингами в пульте. 4 года 7 месяцев назад Бушнов Олег Игоревич 406Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Система - в офисе базы с2000м и рпи-слэйв. На ответе - сайдинговый ангар, и рпи- мастер на с2000-4. Должно быть : возле С2000М рпи - мастер , возле С2000-4 рпи - слейв . Ну и настройки в ПКУ конечно . 4 года 7 месяцев назад Vasylii Mikhailovich Klokov 11Должно быть : возле С2000М рпи - мастер , возле С2000-4 рпи - слейв Это не важно. Радиоканальных сегментов может быть несколько, в любом месте да еще и вложенных друг в друга. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2945 раз
4 года 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
т.е. прибор то есть, то отвалился?
посчитаны и выставлены таймауты программой rs485settings?
– Волков Андрей 4 года 7 месяцев назад
#ссылка