партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажИспользование считывателя для снятия и постановки группы разделов

Инсталляция, монтаж » Использование считывателя для снятия и постановки группы разделов

Прошу помощи, перечитал все инструкции, "убил" несколько дней и кучу нервов, но так и не добился ничего конкретного.
Оборудование : считыватель Proxy-KeyMH подключен к  С2000-2. + С-2000-4 - 2шт, С2000М.  Шлейфы С2000-2 и С2000-4 распределены по разделам, разделы объединены в группу. Требуется взятие-постановка на охрану (все шлейфы охранные) картами считывателя. Опыт есть, но с подобной конфигурацией на болидовском оборудовании не сталкивался. Буду очень благодарен за помощь.

4 года 9 месяцев назад

avatar
Разделы нужно объединить в группу разделов и запихнуть её в уровень доступа в пульте. Все прочие привязки группы разделов делаются аналогично разделам. Но есть подводный камень - если карты (ключи) записаны в сами приборы, то и рабатать они будут так, как сконфигурирован сам прибор С2000-2, -4, например на доступ.

Налетов Константин 4 года 9 месяцев назад

Спасибо за ответ, Вроде-бы так и сделал. Жалко, что здесь нельзя файл вставить. По ссылке моя конфигурация pprog. Ключи в прибор С2000-2 не записаны. даны только права на чтение ключа (зря?) иначе ошибка в C2000M вылезает.https://yadi.sk/d/PdC89HxQtKqd4g

Ведерников Михаил 4 года 9 месяцев назад

У Вас уровень доступа 1 ставится паролем с пульта, а надо привязать к коду карты и должно получится.
Это на вкладке пароли, если что.

Налетов Константин 4 года 9 месяцев назад

Изменил параметры на вкладке пароли, в соответствии с картинкой. При прикладывании карты к считывателю на C2000M вижу только сообщение от пульта С2000-2, что доступ предоставлен. Остальные пульты не реагируют. https://yadi.sk/i/CwoMQJyXXxm45Q

Ведерников Михаил 4 года 9 месяцев назад

Видимо, ключ всё-таки прописан в С2000-2 с правами доступа. Отсюда сообщение "ДОСТУП ПРЕДОСТАВЛЕН"

Ильин Сергей 4 года 9 месяцев назад

Права доступа ключа прописаны в последнем пункте UPROG, в С2000-2, да, но без этого в C2000M выскакивает сообщение о запрете доступа ключа на С2000-2.

Ведерников Михаил 4 года 9 месяцев назад

Запрет доступа был, скорее всего, когда в конфигурации С2000М ключу был задан уровень доступа 253. Сейчас, когда у ключа уровень доступа 1 (управление группой разделов), запрета быть не должно.

Ильин Сергей 4 года 9 месяцев назад

Все заработало, жалко хорошим коньячком не отблагодприть :). Резюме:
1. В пульте, к которому подключен считыватель убираются все ключи и права: https://yadi.sk/d/6sTYGpxq1RQpjw
2. В пульте C2000M все прописал так: https://yadi.sk/d/PdC89HxQtKqd4g  /> Большущее спасибо Сергею и Константину.

Ведерников Михаил 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Так? https://yadi.sk/i/CwoMQJyXXxm45Q

4 года 9 месяцев назад

avatar
Если у вас так: https://yadi.sk/d/einVrE8KE0qk0g
То должно получиться. Хотя, в своё время, я так и не добился снятия ШС другого прибора со считывателя С2000-2. ШС С2000-2 снимались/ставились, а ШС другого прибора нет. Через Орион работает. Через пульт почему то не работает. Давно это было правда. Проверить не начем, а то мало ли что поменялось.

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может быть заменить С2000-2? Могу на С2000-4. 

4 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3907 раз

ЗАДАН

4 года 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.