С2000М управляет в том числе и СП1, их 5 штук. 4 года 9 месяцев назад Владимир Коршак 99Для начала я бы попробовал ещё раз "уже существующую версию" в пульт "закатить".
Так сказать "освежить мозги". Если не поможет-то тогда будем думать что-то другое. Просто нет вариантоа от чего то может происходить. Вот (если допустим) тип реле с "тех.оборуд" возьмёт и вдруг поменяется на что -то другое ,то с БКИ релюшка на Дымоудаление вряд ли запустится. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад Сбросить конфигурацию пульта на заводскую, перезапустить по питанию. Рабочую конфигурацию просмотреть в блокноте на предмет ошибок. Залить, выйти из режима программирования и перезапуститься по питанию. Считать конфигурацию. Проверить, что вышло.
– Леготин В В 4 года 9 месяцев назад Несколько раз записывал и считывал конфигурацию... не помогало.
У некоторых КДЛ стоят СП2, в качестве эксперемента, когда-то, обозначил в С2000М, что данные КДЛ имеют реле. Обнаружил, что у части этих реле есть описания взятые от других реле (не заполнял). Удалил из знаний своего С2000М знания об этих реле. Записал... моя проблемма ушла. нет хуже гуляющего глюка. Названия шагов в сценариях тоже не сохраняются... хбз... – Владимир Коршак 4 года 9 месяцев назад Что значит посмотреть в блокноте на предмет ошибок. Что искать?
– Владимир Коршак 4 года 9 месяцев назад А вот и посмотреть всякие кривые описания, неизвестные типы приборов и т.п. Есть конфигурация, которая не записывалась\считывалась? При записи изменений (считали - откорректировали - записали) глюки бывают. Самое надежное - открывать сохраненный файл , вносить изменения туда и заливать в обнуленный пульт.
– Леготин В В 4 года 9 месяцев назад Считывал и записывал раз сто, если не больше. за всё время было только два глюка при считывании. Pprog писал, что обнаружена ошибка считывание, дамп там-то. хбз.
– Владимир Коршак 4 года 9 месяцев назад Вот и предлагаю обнулить пульт и залить в него конфигурацию, которая создавалась\редактировалась только на компьютере. А не считывалась с пульта. И не заливалась кусочками изменений.
– Леготин В В 4 года 9 месяцев назад Понял, спасибо. Пока оставлю, в ближайшее время сделаю.
– Владимир Коршак 4 года 9 месяцев назад "Pprog последняя" - это какая? Можно указать полную версию (включая номер выпуска и постройки)?
– Ильин Сергей 4 года 9 месяцев назад Загрузить конфигурацию из файла, записать её целиком в С2000М, затем считать и проконтролировать, что конфигурация (в частности, типы реле) корректна - это хороший совет. Если при записи в таком режиме (при полной записи) считанная конфигурация будет содержать ошибки - возможна проблема в С2000М. В этом случае рекомендую обратиться в техподдержку и попросить специальную прошивку для тестирования памяти С2000М вер. 4.12. Следует обратить внимание, что некоторая информация (например, названия шагов сценариев и уровней доступа) в С2000М не сохраняется, поэтому их отсутствие не является ошибкой. При конфигурировании в режиме записи изменений ("считали конфигурацию из С2000М - внесли изменение - записали в С2000М" или "записали конфигурацию в С2000М - внесли изменения - снова записали") случались артефакты в записанной в С2000М конфигурации ("плавающие" названия, в частности), но в PProg 3.13 выпуск 2, постройка 6189 такая проблема не замечена.
Для полноты картины прошу сообщить, в каком режиме записывается конфигурация: в протоколе "Орион Про" (RS-232 С2000М в режиме "компьютер") или "Орион" (С2000М в режиме программирования). Обновлять прошивку С2000М саму на себя (на ту же версию) бессмысленно, фактически она даже не обновится. Повреждённая программа восстанавливается автоматически, а если сбой невосстановимый, С2000М включается в аварийном режиме, из которого доступна только перепрошивка. – Ильин Сергей 4 года 9 месяцев назад
– Владимир Коршак 4 года 9 месяцев назад Было бы неплохо "ту самую" конфигурацию С2000М получить, чтобы поэкспериментировать с ней. С прозвольной конфигурацией + PProg 3.13 выпуск 2, постройка 6189 получить сбои типов и описаний реле не удаётся.
– Ильин Сергей 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тот же PProg 3.13 не сохраняет в файл условия в шагах сценария. Сказали, известная проблема - вышлют рабочий софт, старые версии не рекомендуют ... Немножко в шоке. 4 года 8 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1266Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Владимир Коршак 4 года 9 месяцев назад
#ссылка