Здравстуйте, такой вопрос. постоянно пропадает связь у С2000-ПТ, в орин про адрес вбит и разделы выставлены правильно, но связь все равно пропадает, посоветуйте пожалуйста вариант решения ситуаций 4 года 10 месяцев назад Насибулин Талгат Ергалиевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если в системе есть С2000-КДЛ посмотрите все ли в порядке в ДПЛС. 4 года 10 месяцев назад Васюков Виталий Евгеньевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
связь проходит по медной связи, стоят ПИ у пульта с-2000м вер 3.04, на пульте не показывает что связь пропадает и все показания приходят. Но на самом пт связь периодически пропадает 4 года 9 месяцев назад Насибулин Талгат Ергалиевич 3перемычки убирать с 485, должны остаться только на первом и последнем приборах
– Киреенко Андрей Петрович 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3205 раз
4 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
- перепроверить весь RS-485;
- проверить питание С2000-ПТ (уровень, пульсацию).
Нужно больше данных - куда подключен прибор по RS-485 (ПК, Пульт) [Бывают чудики и без пульта собирают], соблюдены ли рекомендации Болида по организации RS-485 [их много], структура RS-485 (есть ли преобразователи, и если да, то какие).
– Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад