ФорумЭксплуатацияПропадает связь в приборе С2000-ПТ

Эксплуатация » Пропадает связь в приборе С2000-ПТ

Здравстуйте, такой вопрос. постоянно пропадает связь у С2000-ПТ, в орин про адрес вбит и разделы выставлены правильно, но связь все равно пропадает, посоветуйте пожалуйста вариант решения ситуаций 

4 года 1 месяц назад

avatar
Варианты:
- перепроверить весь RS-485;
- проверить питание С2000-ПТ (уровень, пульсацию).
Нужно больше данных - куда подключен прибор по RS-485 (ПК, Пульт) [Бывают чудики и без пульта собирают], соблюдены ли рекомендации Болида по организации RS-485 [их много], структура RS-485 (есть ли преобразователи, и если да, то какие).

Налетов Константин 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Если в системе есть С2000-КДЛ посмотрите все ли в порядке в ДПЛС. 

4 года 1 месяц назад

avatar
А какая связь между ПТ и ДПЛС?

Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

связь проходит по медной связи, стоят ПИ у пульта с-2000м вер 3.04, на пульте не показывает что связь пропадает и все показания приходят. Но на самом пт связь периодически пропадает

4 года назад

avatar
перемычки убирать с 485, должны остаться только на первом и последнем приборах 
 

Киреенко Андрей Петрович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)