Добрый день. Заказчик привез считыватели «Реверс IV». В описании которого указано - "Обеспечивает одновременное считывание кода бесконтактных (Proximity) карт доступа стандартов EmMarin, HID и преобразование кода считанной карты доступа по протоколам обмена Wiegand 26, Wiegand 40/42 и Touch Memory". 4 года 9 месяцев назад Хорошилов Виктор Игоревич 14Тех. поддержка Реверса внятного ответа не дала - "По Touch Memory должно работать, вы можете приехать к нам с контроллером и ноутбуком с установленным ПО и мы постараемся вам помочь."
– Хорошилов Виктор Игоревич 4 года 9 месяцев назад Пробовал различные варианты подключения - не помогает. а конкретнее? Есть мнение, что "поддержка ТМ" тут это просто ошибка. даже в мануале настройки перемычек только для виганда мнение ошибочное, т.к. ТМ это просто ТМ, безо всяких вариаций 26/40, значит и перемычки не актуальны. – Волков Андрей 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробовали жёлтый считывателя (iButton) подключать к D0 контроллера c2000-2? (при этом белый считывателя никуда не подключать?) 4 года 9 месяцев назад Розин Алексей Викторович 21По идее, да.
для ТМ нужно только 2 точки: общий и контакт – Коркунов Александр Сергеевич 4 года 9 месяцев назад по идее может и да, а по инструкции d1 перемычкой в d0 и далее в d0 кнтроллера, и это работает на других считках
– Волков Андрей 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Итак, вот какие комбинации были использованны: 4 года 9 месяцев назад Хорошилов Виктор Игоревич 14а где варианты D0 пусто, D1 жёлтый (белый)? варианты странные, но чисто эксперимента для.
если и в настройках не забыли поставить интерфейс ТМ, то совсем печаль со считкой этой. – Волков Андрей 4 года 9 месяцев назад Так в с2000-2 D1 не используется для ТМ, но можно будет интереса для...
Я уже поставил считыватели Matrix. В настройках стоит ТМ, потому что по протоколу Wiegand - работат. Но у нас все ключи идут по ТМ. – Хорошилов Виктор Игоревич 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3079 раз
4 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Выходной интерфейс: Wiegand 26/40
Есть мнение, что "поддержка ТМ" тут это просто ошибка.
даже в мануале настройки перемычек только для виганда
– Коркунов Александр Сергеевич 4 года 9 месяцев назад
#ссылка