ФорумЭксплуатацияЗдравствуйте. Подскажите, как на С2000-2 v2.20 и Proxy-3А отключить мигание при отклонении доступа.

Эксплуатация » Здравствуйте. Подскажите, как на С2000-2 v2.20 и Proxy-3А отключить мигание при отклонении доступа.

На объекте установлены RFID UHF радиосчитыватели, реагирующие на все радиометки попадающие в зону сканирования. Если метка "чужая" считыватели Proxy-3A, подключенные параллельно с UHF радиосчитывателями к контроллеру С2000-2 v2.20, радостно мигают красными светодиодами, сообщая об отклонении доступа. У мирного населения это вызывает благородное бешенство. Подскажите, как на С2000-2 v2.20 и Proxy-3А отключить мигание при отклонении доступа. Если выдрать провод на красный светодиод у Proxy-3A, он мигает зеленым - тоже не вариант. Настройками прибора тоже победить не смог. Возможно получится с помощью сценария в Орион Про 1.20.3, но я не сооброжу как. Помогайте пожалуйста.

4 года 1 месяц назад

avatar
У С2000-2 есть два дополнительных ШС, использовать можно для разрешения считывания, например, считки всегда неактивны, хоть подноси, хоть не подноси карту, но если нарушить связанный ШС, считка начнет считывать. Если придумаете как это использовать, например кнопку активации, или линейный датчик, при пересечении которого будет даваться сигнал или что-то еще. 

Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11 ответов

Вариант классный, но кнопка исключается, а двигаются как свои, так и чужие, причем в разных направлениях и часто одновременно. Мигать будет на чужих, а пугаться будут свои. Мне это мигание совсем надо убить, но при этом оставить зеленый при придоставлении доступа. 

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мне надо как-то настроить полное игнорирование чужих меток

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а зачем именно мигать?! Proxy-3A умеет работат в режиме светофор!!!

  1. синий - ожидание
  2. зелёный - проход разрешён
  3. красный - запрет доступа.

настраивайте индикацию в конфиге прибора UProg-ом:
  1. полярность - прямая "(актиивная "1")
  2. дежурный режим - 2 - включен красный, если взят любой из заданых ШС

и выставляете джампики на колодке считки

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В этом режиме на чужих он мигает красно-зеленым. К сожалению не вариант

4 года 1 месяц назад

avatar
"чужие" это те,кого вообще нет  в Орионе?

Заварзин Сергей 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да 

4 года 1 месяц назад

avatar
специально сходил, проверил - при отказе доступа и карте, которая есть в Орионе и по карте, которая совсем-совсем неизвестная - светодиоды 5 тактов перемигиваются красно-зеленым, а потом загорается красным.
другого не дано.
за светофорчик-то болидовцам отдельный респект.
по вашей задачке даже не знаю, с какого боку к задачке подойти - контролер индикацию включает по факту события "Доступ запрещён", а о существовании события "идентификатор не известен" мне неизвестно и не понятно, для чего это надо (с точки зрения охраны).
наверное только смотреть в сторону блокировки считывателя на время... или сценарий, как Константин описал

Заварзин Сергей 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

То есть игнорирование чужих не настроить? 

4 года 1 месяц назад

avatar
Как по вашему считыватель должен отделить своих или чужих? Он считывает и отправляет код, решение свой/чужой принимает контроллер. Не, ну может быть есть считки которые как-то настраиваются, но это либо защищенный режим, либо разные типы карт использовать.

Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

Мысль о том, что если нельзя изменить индикацию, то может быть удастся отсеять чужие метки за счет блокировки считывателя через ШС, например так как обычно делают по схеме "Шлагбаум" - на ШС1 или ШС2 заводят токовую петлю, которая расположена в районе считки и блокирует считку, пока авомобиля нет.
Но, по практике, токовые петли в нашем климате не живут более 1-2 сезонов.
Опишите что за объект, как можно сократить зону считывания меток

Заварзин Сергей 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И чужая метка сфетофор сбивает на красный, даже во время работы реле на открытие

4 года 1 месяц назад

avatar
а вот такого быть не должно!
настраивайте так, чтобы пока не будет события "Проход" - считки блокируются самим контролером (посмотрите время прохода и датчик прохода)

Заварзин Сергей 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Во время ожидания прохода горит зеленый и реле включено, как только появляется чужая метка, загорается красный. Джамперы 4и 5 подняты

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дежурный режим светодиода на контроллеры выключен. При его изменении особо ничего не меняется в нужную сторону

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пардоньте. Ошибочка вышла. Датчик прохода включил на первый , а играл со вторым. При активации датчика прохода зелёный не сбивается чужой меткой. Вы правы.  Осталось заткнуть мигания на чужих в дежурном режиме. 

4 года 1 месяц назад

avatar
А нельзя подать постоянный высокий(низкий) уровень на LEDR считки, а управление LEDG организовать через реле двери? Реле вкл/выкл - считыватель меняет цвет.

Колобов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А! О! Собсссствна, коллеги, а в чем задача-то?
надо включить зелёный свет только когда разрешено?
включаем светофор зелёного цвета не через УК-ВК/6 от светодиодов считки, а напрямую параллельно к реле С2000-2, ну или для особой красивости через развязанное реле типа УК-ВК/12!!!
и если уж такая непреодолимая тяга к прокси-3А, то включать её через источник 5В

4 года 1 месяц назад

avatar
Берёте Z-5R, в него прописываете ключи, а уже он жмёт кномку выхода с2000-2. И на чужих не моргает.
Вообще с2000-2 довольно богатый по числу входов-выходов контроллер, но логика работы зашита жёсткая, и такую простую задачу на нём не выполнить.

Андрей, Ростов на Дону 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3212 раза

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад