партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажнастройка УО-4С

Инсталляция, монтаж » настройка УО-4С

Прибрели данное устройство (исп.2, версия 2.06) и смонтировали. Сим-карту поставили. Пробуем включить по RS-485 с использованием пульта C2000 (3.05), режим УО-4С - ведомый 2, перемычка ХР2 стоит. На извещателях прописали Contact ID соответствующий зонам УО-4С. Вроде все. Фильтр сообщение: ВСЕ. Локальный шлейфы замкнули через сопротивление, режим ШС "Охранный" - прибор шлейф видит нормально.

Проблема: Извещать никого и ни о чем УО-4С не собирается.  Тестировали ручным пожарным извещателем - сработка на С2000 проходит, УО-4С молчит. Пробовали нарушение шлейфа на локальных ШС (ШС взят на охрану через СМС) - УО-4С звуковой сигнал подает, но звонить не собирается. Иные события (например "Авария внешнего питания") - тоже тишина. 

Единственное о чем он звонит (или шлет СМС - в зависимости от настроек) - это нарушение связи по RS-485, соотвественно с сим-картой все в порядке.

На смс с запросами состояния, а также постановку/снятие локальных ШС отвечает нормально. Пробовали перевести в режим "ведомый 1", и четко прописывали прибор/раздел/ШС - все равно не реагирует.

Пробовали поставить/снять раздел через УО-4С посредством СМС сообщения - на С2000 появляется сообщение "Отказ в доступе. Прибор 124. С1" (соотвественно 124 - это адрес УО-4С).

Что не так ?

---
Дмитрий
 

4 года 1 месяц назад

avatar
Не плохо бы файл конфигурации посмотреть. и впервую очередь пульта. Всё ли у Вас там настроено "до конца" ?
Если Ведомый 2,то такое чувство,что "трансляция событий" где-то "барахлит".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

И с версией 2.06 никакой ошибки нет?
А так да, привяжите нужные разделы на вкладке трансляция в PProgе.

Колобов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад

Трансляция настроена?

Коркунов Александр Сергеевич 4 года 1 месяц назад

Тогда еще вопросик к коллегам (которые часто с УО-4С общаются)
А надо ли делать "привязку управления " разделов к УО-4С ?
Скорее всего,что если функция управления ( через СМС) нужна,то и привязку делать нужно.
Но что-то сомневаюсь. Очень редко УО-4С ко мне "в гости заходит".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

Ошибка - версия 2.65

Плотников Дмитрий 4 года 1 месяц назад

Всем спасибо, действительно трансляцию событий не настраивал. 

Плотников Дмитрий 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Ошибка - версия 2.65

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Настроил трансляцию событий - добавил в трансляцию прибор 124 (УО-4С) и указал что передавать ему все события.
В общем ничего не изменилось. Звонит только про нарушение связи с прибором (это он про С2000М).

Вообще настораживает то, что звонить он даже по сработке собственных шлейфов не собирается, куда уж до внешних событий....

 

4 года 1 месяц назад

avatar
Вы лучше конфиг от М и от УО покажите в виде файлов, думаю то быстрее пойдет.

Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При работе в составе пульта С2000-М, прибор УО-4С является транслятором и все события от приборов передаёт на него именно пульт, поэтому необходимо обеспечить его правильную настройку через программу Pprog. Основная задача оконечного устройства - передача информации на ПЦО, а поскольку УО-4С работает со стандартизированными протоколами Contact ID  и CSD,  то в сообщении он не передаёт физический адрес прибора или номер входа, а его уникальный Contact ID номер, соответственно необходимо каждой зоне, реле, зоне состояния прибора от которых требуется получить событие назначить Contact ID номер в сквозном порядке - с 1 по 127. Все эти зоны. Реле и зоны состояния приборов необходимо объединить в разделы и прописать их на вкладке трансляции событий на УО-4С с учётом фильтра событий. Более подробно можно почитать в РЭ на пульт, например в РЭ на версию РЭ на версию 3.0.2- п.2.3.6.2. 2.3.6.2 Особенности настройки передачи событий приборам «С2000-ИТ», «УО-4Сисп.02» и «С2000-PGE» стр. 68
 
в УО-4С этой версии SIM карта вставляется в нижний сот (ближе к плате).

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все, победил. Не мог понять, где разделы в трансляциях добавлять.
Нашел наконец то кнопочку переключения в PPROG, которая разделы отображает для добавления трансляции...

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А можно было бы  позвонить нам в поддержку по доб.259 или 143 и запару минут мы бы вам всё рассказали.

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3250 раз

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.