Прибрели данное устройство (исп.2, версия 2.06) и смонтировали. Сим-карту поставили. Пробуем включить по RS-485 с использованием пульта C2000 (3.05), режим УО-4С - ведомый 2, перемычка ХР2 стоит. На извещателях прописали Contact ID соответствующий зонам УО-4С. Вроде все. Фильтр сообщение: ВСЕ. Локальный шлейфы замкнули через сопротивление, режим ШС "Охранный" - прибор шлейф видит нормально. 4 года 9 месяцев назад Плотников Дмитрий 9И с версией 2.06 никакой ошибки нет?
А так да, привяжите нужные разделы на вкладке трансляция в PProgе. – Колобов Сергей Владимирович 4 года 9 месяцев назад Тогда еще вопросик к коллегам (которые часто с УО-4С общаются)
А надо ли делать "привязку управления " разделов к УО-4С ? Скорее всего,что если функция управления ( через СМС) нужна,то и привязку делать нужно. Но что-то сомневаюсь. Очень редко УО-4С ко мне "в гости заходит". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад Всем спасибо, действительно трансляцию событий не настраивал.
– Плотников Дмитрий 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ошибка - версия 2.65 4 года 9 месяцев назад Плотников Дмитрий 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Настроил трансляцию событий - добавил в трансляцию прибор 124 (УО-4С) и указал что передавать ему все события. 4 года 9 месяцев назад Плотников Дмитрий 9Вы лучше конфиг от М и от УО покажите в виде файлов, думаю то быстрее пойдет.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При работе в составе пульта С2000-М, прибор УО-4С является транслятором и все события от приборов передаёт на него именно пульт, поэтому необходимо обеспечить его правильную настройку через программу Pprog. Основная задача оконечного устройства - передача информации на ПЦО, а поскольку УО-4С работает со стандартизированными протоколами Contact ID и CSD, то в сообщении он не передаёт физический адрес прибора или номер входа, а его уникальный Contact ID номер, соответственно необходимо каждой зоне, реле, зоне состояния прибора от которых требуется получить событие назначить Contact ID номер в сквозном порядке - с 1 по 127. Все эти зоны. Реле и зоны состояния приборов необходимо объединить в разделы и прописать их на вкладке трансляции событий на УО-4С с учётом фильтра событий. Более подробно можно почитать в РЭ на пульт, например в РЭ на версию РЭ на версию 3.0.2- п.2.3.6.2. 2.3.6.2 Особенности настройки передачи событий приборам «С2000-ИТ», «УО-4Сисп.02» и «С2000-PGE» стр. 68 4 года 9 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все, победил. Не мог понять, где разделы в трансляциях добавлять. 4 года 9 месяцев назад Плотников Дмитрий 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А можно было бы позвонить нам в поддержку по доб.259 или 143 и запару минут мы бы вам всё рассказали. 4 года 9 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3710 раз
4 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если Ведомый 2,то такое чувство,что "трансляция событий" где-то "барахлит".
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад
#ссылка