партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажнастройка УО-4С

Инсталляция, монтаж » настройка УО-4С

Прибрели данное устройство (исп.2, версия 2.06) и смонтировали. Сим-карту поставили. Пробуем включить по RS-485 с использованием пульта C2000 (3.05), режим УО-4С - ведомый 2, перемычка ХР2 стоит. На извещателях прописали Contact ID соответствующий зонам УО-4С. Вроде все. Фильтр сообщение: ВСЕ. Локальный шлейфы замкнули через сопротивление, режим ШС "Охранный" - прибор шлейф видит нормально.

Проблема: Извещать никого и ни о чем УО-4С не собирается.  Тестировали ручным пожарным извещателем - сработка на С2000 проходит, УО-4С молчит. Пробовали нарушение шлейфа на локальных ШС (ШС взят на охрану через СМС) - УО-4С звуковой сигнал подает, но звонить не собирается. Иные события (например "Авария внешнего питания") - тоже тишина. 

Единственное о чем он звонит (или шлет СМС - в зависимости от настроек) - это нарушение связи по RS-485, соотвественно с сим-картой все в порядке.

На смс с запросами состояния, а также постановку/снятие локальных ШС отвечает нормально. Пробовали перевести в режим "ведомый 1", и четко прописывали прибор/раздел/ШС - все равно не реагирует.

Пробовали поставить/снять раздел через УО-4С посредством СМС сообщения - на С2000 появляется сообщение "Отказ в доступе. Прибор 124. С1" (соотвественно 124 - это адрес УО-4С).

Что не так ?

---
Дмитрий
 

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Не плохо бы файл конфигурации посмотреть. и впервую очередь пульта. Всё ли у Вас там настроено "до конца" ?
Если Ведомый 2,то такое чувство,что "трансляция событий" где-то "барахлит".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 19 дней назад

И с версией 2.06 никакой ошибки нет?
А так да, привяжите нужные разделы на вкладке трансляция в PProgе.

Колобов Сергей Владимирович 10 месяцев 19 дней назад

Трансляция настроена?

Коркунов Александр Сергеевич 10 месяцев 19 дней назад

Тогда еще вопросик к коллегам (которые часто с УО-4С общаются)
А надо ли делать "привязку управления " разделов к УО-4С ?
Скорее всего,что если функция управления ( через СМС) нужна,то и привязку делать нужно.
Но что-то сомневаюсь. Очень редко УО-4С ко мне "в гости заходит".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 19 дней назад

Ошибка - версия 2.65

Плотников Дмитрий 10 месяцев 19 дней назад

Всем спасибо, действительно трансляцию событий не настраивал. 

Плотников Дмитрий 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Ошибка - версия 2.65

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Настроил трансляцию событий - добавил в трансляцию прибор 124 (УО-4С) и указал что передавать ему все события.
В общем ничего не изменилось. Звонит только про нарушение связи с прибором (это он про С2000М).

Вообще настораживает то, что звонить он даже по сработке собственных шлейфов не собирается, куда уж до внешних событий....

 

10 месяцев 15 дней назад

avatar
Вы лучше конфиг от М и от УО покажите в виде файлов, думаю то быстрее пойдет.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При работе в составе пульта С2000-М, прибор УО-4С является транслятором и все события от приборов передаёт на него именно пульт, поэтому необходимо обеспечить его правильную настройку через программу Pprog. Основная задача оконечного устройства - передача информации на ПЦО, а поскольку УО-4С работает со стандартизированными протоколами Contact ID  и CSD,  то в сообщении он не передаёт физический адрес прибора или номер входа, а его уникальный Contact ID номер, соответственно необходимо каждой зоне, реле, зоне состояния прибора от которых требуется получить событие назначить Contact ID номер в сквозном порядке - с 1 по 127. Все эти зоны. Реле и зоны состояния приборов необходимо объединить в разделы и прописать их на вкладке трансляции событий на УО-4С с учётом фильтра событий. Более подробно можно почитать в РЭ на пульт, например в РЭ на версию РЭ на версию 3.0.2- п.2.3.6.2. 2.3.6.2 Особенности настройки передачи событий приборам «С2000-ИТ», «УО-4Сисп.02» и «С2000-PGE» стр. 68
 
в УО-4С этой версии SIM карта вставляется в нижний сот (ближе к плате).

10 месяцев 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все, победил. Не мог понять, где разделы в трансляциях добавлять.
Нашел наконец то кнопочку переключения в PPROG, которая разделы отображает для добавления трансляции...

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А можно было бы  позвонить нам в поддержку по доб.259 или 143 и запару минут мы бы вам всё рассказали.

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1298 раз

ЗАДАН

10 месяцев 19 дней назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.