Добрый день. 4 года 9 месяцев назад Борис 28А также в привязке управления, выбрать КДЛ и справа, в инспекторе в пункте привязка считывателя выбрать "нет".
– Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад Уровни доступа и привязки настроены. Как и писал выше поставить на охрану могу приложив ключ и нажав ввод на C2000M и этот способ описан в документации. Описания способа постановки только с ключа в доке не нашел.
– Борис 4 года 9 месяцев назад А также в привязке управления, выбрать КДЛ и справа, в инспекторе в пункте привязка считывателя выбрать "нет". Если сделать так, то при прикладывании ключа получаю "доступ запрещен", что видимо логично. – Борис 4 года 9 месяцев назад На вкладке привязка управления перетащите раздел под КДЛ. Остальное все логично если почитать справку на pprog, там все расписано по шагам.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад Вообще-то даже не понятно
В чём тут проблема ? С любой считки ,любого прибора можно ставить и снимать разделы не только того прибора ,к которому привязана считка,но и разделы других приборов Есть и КДЛ и пульт ,есть и С2000-4 со считкой. Пишите что надо. Обкатаю. Только пишите конкретно. А то просижу вечер,а потом окажется что это и на фиг никому не нужно. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад Если считка подключена к КДЛ, шлейф которой надо ставить на охрану, то проще карту прописать в кдл и привязать к этому(этим) шлейфу(ам).
– Колобов Сергей Владимирович 4 года 9 месяцев назад Можно и в КДЛ.
Но тогда можно ли ключик сделать "именными"? Если прописать в КДЛ ,то будет ли "хозяин ключика" на пульт выводиться ? – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад На вкладке привязка управления перетащите раздел под КДЛ. Остальное все логично если почитать справку на pprog, там все расписано по шагам. После того, как перетащил раздел из С2000 на КДЛ, то заработало. Спасибо. – Борис 4 года 9 месяцев назад Вообще-то даже не понятно В чём тут проблема ? С любой считки ,любого прибора можно ставить и снимать разделы не только того прибора ,к которому привязана считка,но и разделы других приборов Есть и КДЛ и пульт ,есть и С2000-4 со считкой. Пишите что надо. Обкатаю. Только пишите конкретно. А то просижу вечер,а потом окажется что это и на фиг никому не нужно. Спасибо. Думаю проблема решена, хотя хотелось, чтобы все было привязано к пульту. – Борис 4 года 9 месяцев назад Так вы из нижнего поля со списком разделов перетащите и на пульт. Да хоть на все приборы в любом сочетании.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 9 месяцев назад Но тогда можно ли ключик сделать "именными"?
Если прописать в КДЛ ,то будет ли "хозяин ключика" на пульт выводиться ? "Ключик" прописывается в пульт без привязки управления и уровня доступа и становится именным. – Колобов Сергей Владимирович 4 года 9 месяцев назад "Ключик" прописывается в пульт без привязки управления и уровня доступа и становится именным
Для любителей делать "двойную работу", Или при наличии великого множества свободного времени. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так вы из нижнего поля со списком разделов перетащите и на пульт. Да хоть на все приборы в любом сочетании Так и сделал. Кстати, (субъективно) если группа разделов ставится на охрану через С2000, то это происходит быстрее, чем если ставить через КДЛ. 4 года 9 месяцев назад Борис 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Баулин Владимир Александрович 4 года 9 месяцев назад
#ссылка