партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема с подключением пожарной сигнализации в следующий шлейф

Эксплуатация » Проблема с подключением пожарной сигнализации в следующий шлейф

Здравствуйте. Установлен Сигнал-10 в организации и к нему подключены дымовые датчики в двух разных помещениях. Два датчика в одном помещении идут на шлейф 1 и все прекрасно работает. Два других идут под шлейф 2 и не работает не под какими предлогами и попытками програмирования. И самое интересное, что когда помещение с шлейфа 1 переключаешь на шлейф 2 то оно тоже перестает работать. Подскажите люди добрые, в чем может быть причина?

4 года 1 месяц назад

avatar
Шлейфы аналоговые? Измеряйте сопротивление/напряжение. 

Шапран Сергей 4 года 1 месяц назад

Шлейфы самого сигнала ШС1, ШС2. Вот именно, что в первом случае по ШС1 помещение работает и стоит его переместить на ШС2 с такими же параметрами конфиграции ничего не работает. Как вариант проблемы с самим сигналом?

Иванов Иван Иваныч 4 года 1 месяц назад

А на ШС3,4,5,6 не пробовали подсаживать? А как себя ведёт ШС2(не рабочий) если его на шс1 подсадить?

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 1 месяц назад

И ещё. А если ШС 2 просто выкоротить что происходит? Неисправность? Значит ШС 2 в сигнале накрылся медным тазом...

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 1 месяц назад

Пробовал на 4 последующих ШС все так же как и со ШС2

Иванов Иван Иваныч 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вроде были в некоторых версиях проблемы. 
Вот исправление для версии 1.11:
Исключена вероятность полного (бессрочного) отключения питания пожарных извещателей при взятии/снятии входа во время перезапроса извещателей.
На сегодня актуальная 1.12.
Либо шейте, либо по питанию перезапускайте, может и поможет.

4 года 1 месяц назад

avatar
 Значит ШС 2 в сигнале накрылся медным тазом...

Ни каким тазом ,тем более медным   там ничего и накрываться не думало.  Померяйте напряжение на ШС.  Если напряжение порядка 1-2 Вольт , то только рестарт по питанию. После того заработает как миленький.
Если ситуация и впредь будет продолжаться ,то перешивайте на 1.12 или подключайте Сигнал 10 через тумблер. А то так все клеммы питания раскурочите.  Вариант не из лучших. Лучше версию Сигнала 10 поднять.
Всё это уже испытано и испытано не раз.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2451 раз

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.