партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение считывателя Touch memory СТМ-HR к Stemax SX810

Инсталляция, монтаж » Подключение считывателя Touch memory СТМ-HR к Stemax SX810

 Доброго времени суток. Подскажите как правильно подключить считыватель ключей Touch memory СТМ-HR (http://texnosys.ru/schityvatel-stm-hr) к прибору Stemax SX810. С центральной контактной площадкой и боковой всё понятно. А вот со светодиодом возникают вопросы, чтоб его не сжечь. В "инструкции" к считывателю есть пункт "Зелёный - (+) светодиода. Напряжение не более 2В". Его через резстор подключать? Я вижу такое подключение:
Жёлтый - в ТМ прибора
.
Белый  - в (-12В) прибора
Зелёный - в REG прибора
Коричневый - в (-12В) прибора через резистор. Если я что-то не туда, то поправьте. Картинки с РЭ Stemx SX820 и "инструкции" к считывателю прикрепил.

4 года 9 месяцев назад

avatar
Видите правильно. Резистор не нужен

Коркунов Александр Сергеевич 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Видите правильно. Резистор не нужен

Всё подключил. Работает. Светодиод на считыватее не сгорел. Зря переживал.

4 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ